LabVIEWForum.de
Zuordnung Beschleunigungssignal (Analog) zum Drehwinkel - Druckversion

+- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de)
+-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW)
+--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein)
+---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ)
+---- Thema: Zuordnung Beschleunigungssignal (Analog) zum Drehwinkel (/Thread-Zuordnung-Beschleunigungssignal-Analog-zum-Drehwinkel)



Zuordnung Beschleunigungssignal (Analog) zum Drehwinkel - Derer.Daniel - 02.08.2011 17:41

Hallo zusammen,
Ich schreibe momentan meine Abschlussarbeit über das Thema Wuchten und muss hierfür ein Messprogramm in LV schreiben, das 2 Beschleunigungssignal aufzeichnet und dem entsprechenden Drehwinkel zuordnet um im nächsten Schritt die Maximalwerte inkl. deren Winkellage zu ermitteln und auszugeben.

Das Problem hierbei ist nun dass ich den Drehwinkel über einen Drehgeber angezeigt bekomme und die Beschleunigungssignale über den DAQ Assistenen als zeitliches Signal aufnehmen kann jedoch bekommen ich die Beschleunigungen nicht über den Winkel abgetragen!

also z.B.: Winkel (X-Wert) 70°/ Beschleunigung 1: y1 m/s^2 und Beschleunigung 2: y2 m/s^2

kann mir jemand weiter helfen wie ich die Zuordnung hinbekomme ?

Hardware:
Encoder: Simens Drehimpulsgeber 1XP8001-1
NI e DAQ 9178
NI 9411 Drehzahlmodul
NI 9234 Beschleunigungmodul

Blockschaltbild siehe Anhang.

Danke für eure Hilfe!!!


RE: Zuordnung Beschleunigungssignal (Analog) zum Drehwinkel - jg - 02.08.2011 21:53

Schau mal hier:
http://www.labviewforum.de/Thread-analoge-Spannung-ueber-Countersignal-darstellen?pid=122429#pid122429

Gruß, Jens


RE: Zuordnung Beschleunigungssignal (Analog) zum Drehwinkel - Derer.Daniel - 05.08.2011 15:47

Danke für die Antwort!
Ist nicht das wonach ich gesucht habe!

Ich will dem Winkel die Beschleunigung zuordnen (X-Y-Diagramm),
da ich im nächsten Schritt die max. Beschleunigung finden muss und den dazugehörigen Winkel wissen muss, um auf der gegenüberliegenden Seite ein Ausglecihsgewicht in abhängigkeit der Beschleunigung anbringen muss.


RE: Zuordnung Beschleunigungssignal (Analog) zum Drehwinkel - Lucki - 05.08.2011 17:20

So wie Du es gemacht hast geht es gar nicht. Die beiden Tasks werden zwar quasiparallel verarbeitet, aber das heiß nicht, das das synchron läuft.
Studiere mal die Beipiele unte DAQmx /Synchronisation, veilleich ist das Passende dabei.

Ich selbst würde es allerdings ganz anders machen. Ich würde die Bescheunigungsdaten direkt mit den Impulsen des Winkelancoders triggern. Wenn z.B. der Encoder 360 Striche hat, dann hätte man alle 1 deg einen Messwert und brauchte überhaupt nur noch diesen einen Kanal. Lediglich den Referenzimpuls des Encoders müßte man zwecks absoluter Zuordnung zum Drehwinkle. des Prüflings und Nullsetzung mit auswerten.


RE: Zuordnung Beschleunigungssignal (Analog) zum Drehwinkel - Derer.Daniel - 05.08.2011 17:55

Hey Lucki!
Danke erstmal für deine Antwort!

also würdest du die Aufzeichnung der Beschleunigungen über den Drehgeber triggern?

was meinst du mit: bräuchte überhaupt nur noch diesen einen Kanal?

ich habe 2 Beschleunigungsaufnehmer heisst das dann 2 Kanäle oder wie war das gemeint?

Hättest du evtl. ein BSP.?

Danke dir!


RE: Zuordnung Beschleunigungssignal (Analog) zum Drehwinkel - Lucki - 06.08.2011 07:45

Zu deinen Fragen:
Triggerung der Aufzeichnug der Beschleunigung, ja, so war es gemeint.
Daß du 2 Beschleunigungsaufnehme hast, hatte ich übersehen, selbstverständlich brauchst Du dann die entsprechenden Kanäle. Ich meinte nur, daß dann vielleicht kein Kanal für die Erfassung des Winkels mehr gebraucht wird.
Ein Beispiel habe ich nicht, und wenn ich versuchen würde meinem eigenen Vorschlag zu realisieren wäre das auch für mich neu. Die bist offensichtlich LV-Anfänger, sollst aber sofort ein professionelles Projekt realisieren (und nicht nur so eine Schulaufgabe, die sich ein Prof. ausgedacht hat und bei der es egal ist, wie gut es dann funktioniert). Das wird sehr schwer für Dich, und ich hätte Zweifel, daß ich selbst das unter den gleichen Voraussetzungen hätte schaffen können.
Aber eines ist schon mal sicher: Mit Labview und Hardware von NI geht es gut zu machen, da liegst Du schon mal richtig.


RE: Zuordnung Beschleunigungssignal (Analog) zum Drehwinkel - Derer.Daniel - 06.09.2011 16:22

So nun melde ich mich wieder.

Hab etwas weiter versucht und bin über ein Bsp.-Programm gestoßen.

nun zeichnet das Programm jedesmal beim Auftreten des Triggerimpulses den Messwert des AI auf.

Wenn ich nun aber den physikalischen Kanal durch eine Task mit 2 analogen Signalen ersetze will er trotzdem dem physikalischen Kanal verbunden haben!?
Wie kann ich erreichen, dass ich 2 Analoge Signale verwenden kann ?

2.Frage:
Wie kann ich den Maximalwert und den dazugehörigen Triggerimpuls auslesen, so dass ich damit weiter rechnen kann ?
also mir schweb er so vor: ich messe ein analoges Beschleunigungssignal, der bei 300. Triggerimpuls aufgezeichnete Messwert ist der Peak, nun geb ich als Zahlenwert aus: Amplitude des Peak und Triggerimpuls 300.

Danke schonmal im voraus!