LabVIEWForum.de
Prüfstand Unidrive SP - Druckversion

+- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de)
+-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW)
+--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein)
+---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation)
+---- Thema: Prüfstand Unidrive SP (/Thread-Pruefstand-Unidrive-SP)



Prüfstand Unidrive SP - boredschmidt - 24.08.2011 10:00

Hallo,

mache gerade erste Erfahrungen mit LabView, und wir sind dabei einen kleinen Prüfstand aufzubauen. soweit funktioniert auch alles wir haben allerdings probleme mit einem Servomotor der Firma Control Technics. Im moment versuchen wir den über eine RS-232 Schnittstelle anzusteuern, allerdings kommt weder was an, noch was zurück! hat jemand von euch erfahrungen mit dem Umrichter?
Bei der Auswahl des Protokolls sind wir flexibel, bis jetzt belaufen sich die meissten versuche allerdings auf Modbus RTU!

danke schon mal!


RE: Prüfstand Unidrive SP - Jochen_BW - 24.08.2011 10:11

Huhu,

mit ein bisschen mehr Info wie "Im moment versuchen wir den über eine RS-232 Schnittstelle anzus" kann man Dir vielleicht helfen.
Was habt ihr den konkret schon gemacht? Unter Umständen mal nen VI hochladen?
Wenn ihr mit den seriellen VISA VIs von LV arbeitet würde ich standartmäßig mal darauf tippen das ihr beim initialisieren der seriellen Schnittstelle den Parameter "Enable Termination Char" auf dem default Wert (T) gelassen habt. Den mal auf FALSE setzen und noch mal probieren.

Gruß Jochen


RE: Prüfstand Unidrive SP - jg - 24.08.2011 10:13

Für Modbus gibt es eine Library bei NI:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/201711

Gruß, Jens


RE: Prüfstand Unidrive SP - boredschmidt - 24.08.2011 10:48

danke für die schnellen antworten!

die bibliotheken haben wir auch schon durchforstet, können aber als anfänger nicht wirklich viel damit anfangen, arbeiten jetzt erst seit 2 Monaten mit LV, und bis jetzt war wahrscheinlich alles zu einfach, weil standarts verwendet werden konnten...

Zitat:Wenn ihr mit den seriellen VISA VIs von LV arbeitet würde ich standartmäßig mal darauf tippen das ihr beim initialisieren der seriellen Schnittstelle den Parameter "Enable Termination Char" auf dem default Wert (T) gelassen habt. Den mal auf FALSE setzen und noch mal probieren.

bis jetzt haben wir halt versucht, über einen i/o server daten abzufragen, und das mit diesen visa VIs, werd deine einstellung gleich mal ausprobieren!


RE: Prüfstand Unidrive SP - jg - 24.08.2011 11:04

Offtopic2
Bitte keine Beiträge im SMS-Stil (alles klein geschrieben). Vergleiche hierzu auch die LVF-Regeln.

Gruß, Jens