RE: Isel Motion Problem mit Programmierung einer Endlosschleife - Trinitatis - 10.12.2014 15:39

Hallo Joana,

du prüfst deine Spannung wie auch deine Position über den Case-Eintrag in der jeweiligen Casestruktur. So ist es dann sicher schwierig, eine Verknüpfung hinzubekommen.
Du könntest also mit einfachen Bereichsprüfungen vor der Casestruktur prüfen, liegt meine Spannung im Bereich A-B und ist meine Position im Bereich X-Z.

Oder du baust ineinander verschachteltete Casestrukturen und prüfst innerhalb der erfüllten Bedingung, Spannung im Bereich A-B, ob auch die Positionsbedingung erfüllt ist..

Was mir auch noch aufgefallen ist:
Du löst in deiner mittleren Casestruktur die Events Positiv und Positiv2 aus, die aber beide in einer Eventstruktur abgearbeitet werden - und das in einer Reihenfolge, die du nicht vorbestimmst.


Gruß, Marko