RE: keine Verbindung zu CRIO 9012 - tom181 - 09.03.2015 21:34

Hallo Holy

das cRio hat bei mir die Adresse 169.254.125.17 und die Subnetzmaske 255.255.255.0. Der PC hat 169.254.125.1 und die selbe Subnetzmaske. Habe das gerade nochmal überprüft, aber der Fehler kommt weiterhin...


RE: keine Verbindung zu CRIO 9012 - Holy - 09.03.2015 21:43

Wie ist die Verkabelung des Ethernet aufgebaut? Direktverbindung oder mit Switch dazwischen?
Und bitte im cRIO eine feste IP konfigurieren und nicht die LinkLocal-IP verwenden lassen bei fehlendem DHCP-Server.


RE: keine Verbindung zu CRIO 9012 - tom181 - 09.03.2015 21:46

Der Rechner ist direkt mit dem Rio verbunden und Statisch ist auch eingestellt.


RE: keine Verbindung zu CRIO 9012 - tom181 - 11.03.2015 18:49

Hey Leute,

Habe nun mal wieder ein bisschen herumprobiert. Ich habe die Rio mal manuell konfiguriert, bekomme aber, wenn ich auf Connect gehe immer den Fehler
"Verbindung zum Real-Time-Ziel schlug fehl". Mehr steht dann da nicht, kein Fehlercode oder so was...

Ich bin für jede Hilfe dankbar...


RE: keine Verbindung zu CRIO 9012 - GerdW - 11.03.2015 18:53

Hallo tom,

hast du aktiven Support von NI über deine LabVIEW-Lizenz? Hast du dort mal angerufen?
Hast du mal deinen lokalen NI-Vertreter angerufen? Wenn diese etwas Zeit haben, kommen sie auch gern man bei den Anwendern vorbei…

So ein Problem ist ohne direkten Zugang zum Gerät nur schwierig zu lösen - die üblichen Ratschläge hast du ja schon bekommen. Also muss man eskalieren und den Hersteller fragen!


RE: keine Verbindung zu CRIO 9012 - tom181 - 11.03.2015 19:33

Hallo nochmal,

ich habe nun ein paar Softwarebestandteile manuell deinstalliert und nun läuft das Ding. Finde es jetzt auch im DSM und im Projekt-Explorer...

Vielen Dank für eure Hilfe...

Gruß
Tom


RE: keine Verbindung zu CRIO 9012 - GerdW - 11.03.2015 20:15

Hallo Tom,

im Sinne einer Hilfe für andere User mit evtl. demselben Problem könntest du deine Lösung ja mal etwas detaillierter schildern…