NI - Teststand Testprogramm - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Weitere NI Software (/Forum-Weitere-NI-Software) +---- Forum: NI TestStand (/Forum-NI-TestStand) +---- Thema: NI - Teststand Testprogramm (/Thread-NI-Teststand-Testprogramm) |
NI - Teststand Testprogramm - Papafirefest - 15.11.2016 21:13 Hallo, ich bin auf Neuling im Umgang mit dem Programm Teststand. Ich versuche eine Simulation für einen Batterieprüfstand zu simulieren. Die Struktur des Prüfprogrammes für den Batterietest soll so aussehen Setup Prüfstand Konfiguration Messgeräte: U, I , T (NI MAX) Konfiguration Messdatenaufzeichnung Hauptteil Prüfprogramm (-> Abbruchkriterien T>Tmax, U>Umax) Entlade mit 1A bis Spannung 3V ist Starte Messdatenaufzeichnung Lade mit 2 A für 10 Minuten Strom 0A für 2 Minuten Impedanzmessung mit Sinussignal 10Hz, 0,1A für 1min Strom 4A für 5 min Lade mit 3A bis Spannung 3.6V Stop Messdatenaufzeichnung Fertig Es soll durch einfaches ändern der Parameter möglich sein unterschiedliche Batterien zu testen. Ist so ein Ablauf mit Teststand möglich ? Wenn ja, wie kann dies realisiert werden ? Mit freundlichen Grüßen Papafirefest RE: NI - Teststand Testprogramm - Morpheus - 18.11.2016 12:52 Hallo Papafirefest Klar ist dies mit TestStand möglich. Die von dir erwähnten Funktionen (Lade mit..., Impedanzmessung, etc.) könntest du in eigenständige Sequenzen auslagern. In der Hauptsequenz kannst du mittels Sequenzaufrufen diese wiederum ausführen. Du kannst Daten/Variablen mittels Parameter an die Sequenzen übergeben. Gruss Chris |