NI 9472 Digital Out als PWM - AndiLVT - 24.07.2017 09:41

Hallo zusammen,

habe jetzt schon den halben vormittag damit verbracht eine Antwort auf eine einfache Frage zu suchen und diese leider nicht gefunden...
Ich habe hier ein cRIO-9074 mit dem ich unter anderem Digitale Signale mit dem NI 9472 Digital Output Modul ausgeben möchte.
Jetzt ist ein DC Motor mit PWM gesteuerter Drehzahl ins Projekt gekommen und ich würde gerne einen oder zwei der DOs als PWM konfigurieren (ich nutze die NI Scan Engine). Wenn ich das im Projekt jedoch mache, werden alle 8 Ausgänge zu PWM Ausgängen, es scheint keine Möglichkeit zu geben nur einzelne Ausgänge als PWM zu nutzen.

Ich würde mich ungern für diese "Kleinigkeit" in FPGA Programmierung einarbeiten. Zur Not könnte ich noch ne weitere 9274 Karte ins RIO packen um digitale und PWM Signale zu trennen, schöner wärs natürlich die einzelnen Kanäle getrennt konfigurieren zu können. Ist das irgendwie möglich? Oder technisch gar nicht machbar durch den elektrischen Aufbau der Karte?
Alternativ: Ist 0%, bzw. 100% duty cycle wirklich always off, bzw. on? Wenn ja, könnte ich das als Workaround für die rein digitalen Signale nutzen, hab aber keine Info dazu gefunden und auch kein Oszi hier um das selber zu messen Sad

Würde mich freuen, wenn da jemand was zu weiß Smile

Viele Grüße
Andi


RE: NI 9472 Digital Out als PWM - GerdW - 24.07.2017 10:20

Hallo Andi,

Zitat:Wenn ich das im Projekt jedoch mache, werden alle 8 Ausgänge zu PWM Ausgängen, es scheint keine Möglichkeit zu geben nur einzelne Ausgänge als PWM zu nutzen.
Genau, das macht die ScanEngine so. Geht damit nicht anders…
Und das war einer der Gründe, warum ich nach dem ersten cRIO-Projekt sofort auf FPGA "upgegradet" habe! Big Grin

Zitat:Wenn ja, könnte ich das als Workaround für die rein digitalen Signale nutzen, hab aber keine Info dazu gefunden
Für einen langsamen PWM (mit vielleicht 10Hz) könntest du das machen.
Die ScanEngine erlaubt dir bis max. 1kHz Samplerate (bei nur wenigen genutzten Kanälen), schön wird das aber nicht…


RE: NI 9472 Digital Out als PWM - AndiLVT - 24.07.2017 12:15

Hallo Gerd,

Danke für die schnelle Antwort. Ist schon ein bischen Schade, dass die Scan Engine da so unflexibel ist. Sollte es dabei bleiben, dass ich einen PWM Ausgang benötige, nehm ich halt nen weiteres Modul. Geht schneller als in FPGA einarbeiten und die Anlage soll ja bald laufen *g*

Beste Grüße
Andi


RE: NI 9472 Digital Out als PWM - GerdW - 24.07.2017 13:01

Hallo Andi,

dann bitte auch prüfen, ob die von der ScanEngine angebotenen PWM-Frequenzen für die Aufgabe passen!
Auch das war ein Ausschlusskriterium bei mir…