LabVIEWForum.de
Welches DAQ-System benutzen? (USB) - Druckversion

+- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de)
+-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW)
+--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein)
+---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ)
+---- Thema: Welches DAQ-System benutzen? (USB) (/Thread-Welches-DAQ-System-benutzen-USB)

Seiten: 1 2


RE: Welches DAQ-System benutzen? (USB) - GerdW - 07.08.2019 09:41

Hallo Marco,

Zitat:In der Praxis ist es so, dass mein Durchflussmesser in dem Bereich 0 - 1,6 l/min mit 1000 Pulsen misst und ab 1,7 l/min bis 8,3l/min mit 400 Pulsen misst (Daten aus dem Datenblatt).
Das glaube ich nicht!
Wenn das wirklich so wäre, dann würdest du bei 1.55l/min Pulse mit 25.83Hz bekommen und bei 1.75l/min nur noch 11.67Hz…

Deshalb meine Frage oben nach dem genauen Typ des Messwandlers: damit wird die Pulsrate in Pulse/l festgelegt!


RE: Welches DAQ-System benutzen? (USB) - jg - 07.08.2019 09:41

Wie bitte? Dein Durchflussmesser schaltet doch nicht einfach selbst seinen Messbereich um...

Laut Datenblatt haben die die Varianten mit den Messbereichen bis 100l/h und bis 500l/h unterschiedliche Bestellnummern. Welches Teil hast du denn?

Gruß, Jens

EDIT: Zwei Köpfe, eine Meinung. Big Grin


RE: Welches DAQ-System benutzen? (USB) - MarcoN - 07.08.2019 09:54

Ohje. Vielleicht sollte ich die Woche hier einfach Urlaub machen Blush

Meine Variante geht von 15 bis 500 Liter pro Stunde.

@ Gerd: ich habe mir den von dir empfohlenen Umwandler gekauft --> https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2902832&library=dede&pcck=P-13-15-01-06&tab=1&selectedCategory=ALL