Timing Fehler von USB 6001 - bachatero18 - 25.08.2020 13:56

Hallo zusammen,

Das Thema ist vielleicht falsch hier wüsste aber nicht wo ich es reinstecken kann.

Ich wollte einmal den Timing Fehler vom NI USB 6001 berechnen.
Ich habe dazu im Datenblatt die Angaben gefunden

Timebase frequency = 80 MHz
Timebase accuracy = ±100 ppm
Timing resolution = 12.5 ns

zusätzlich ist das Modul eingestellt auf

Zu lesende Werte= 2500
Rate = 2500 Hz
Kontinuierliche Messung

Ich habe dazu mal gerechnet und habe über den Messzeitraum von 1 Sekunden ein Timing Fehler von +- 0,01%.

Kommt das hin oder bin ich völlig auf dem Holzweg ?

Grüße bachatero 18


RE: Timing Fehler von USB 6001 - GerdW - 25.08.2020 14:16

Hallo bachatero,

Zitat:Timebase accuracy = ±100 ppm
100ppm = 0.01%

Was musstest du da viel rechnen?


RE: Timing Fehler von USB 6001 - bachatero18 - 25.08.2020 19:39

Zitat:Was musstest du da viel rechnen?

Hallo GerdW,

ich hab mir dazu halt noch den absoluten Fehler über Umwege ausgerechnet.

Ok dann ist das ja korrekt.

Sehr gut das war dann schon danke