passender Installer zur EXE - mikadm - 27.11.2020 13:17

Hallo Zusammen!

Ich habe ein LabVIEW Programm in dem ich folgende Schnittstellen nutze: USB NI 6259 mit DAQ-max und USB NI 8451 für I2C.
Jetzt habe ich einen Installer erstellt mit allen empfohlenen Installern von LabVIEW:
-NI LabVIEW 2015 SPI f3-Runtime
-NI845x15,0-Runtime
-NI-DAQmx 16.01-Runtime
Beim starten kommt keine Fehlermeldung, aber die Hardware reagiert nicht.
Kann mir jemand helfen ?

Im Anhang mein VI

LG
mikadm


RE: passender Installer zur EXE - GerdW - 27.11.2020 13:41

Hallo mikadm,

Zitat:Beim starten kommt keine Fehlermeldung, aber die Hardware reagiert nicht.
Vorschlag:
Deine VIs überarbeiten:
- aufräumen
- die ersten zwei Rahmen der Sequenz dabei zusammenfassen (THINK DATAFLOW!)
- überlegen, ob du wirklich den Median benötigst - oder nicht doch eher den Mean…
- auf ExpressVIs verzichten, insbesondere die DAQAssistenten!
- in allen subVIs mit Hardware-Zugriffen ein Errorhandling einbauen
- sich den (wahrscheinlich auftretenden) Fehler auch mal anzeigen lassen
- Überlegen, ab der andere Rechner (auf dem die EXE laufen soll) etwas mit den voreingestellten Device/Task-Namen anfangen kann!? Die hast du wahrscheinlich in MAX definiert - die kennt damit nur dein Entwicklungsrechner!

So viel zu tun…