passender Installer zur EXE - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: passender Installer zur EXE (/Thread-passender-Installer-zur-EXE) |
passender Installer zur EXE - mikadm - 27.11.2020 13:17 Hallo Zusammen! Ich habe ein LabVIEW Programm in dem ich folgende Schnittstellen nutze: USB NI 6259 mit DAQ-max und USB NI 8451 für I2C. Jetzt habe ich einen Installer erstellt mit allen empfohlenen Installern von LabVIEW: -NI LabVIEW 2015 SPI f3-Runtime -NI845x15,0-Runtime -NI-DAQmx 16.01-Runtime Beim starten kommt keine Fehlermeldung, aber die Hardware reagiert nicht. Kann mir jemand helfen ? Im Anhang mein VI LG mikadm RE: passender Installer zur EXE - GerdW - 27.11.2020 13:41 Hallo mikadm, Zitat:Beim starten kommt keine Fehlermeldung, aber die Hardware reagiert nicht.Vorschlag: Deine VIs überarbeiten: - aufräumen - die ersten zwei Rahmen der Sequenz dabei zusammenfassen (THINK DATAFLOW!) - überlegen, ob du wirklich den Median benötigst - oder nicht doch eher den Mean… - auf ExpressVIs verzichten, insbesondere die DAQAssistenten! - in allen subVIs mit Hardware-Zugriffen ein Errorhandling einbauen - sich den (wahrscheinlich auftretenden) Fehler auch mal anzeigen lassen - Überlegen, ab der andere Rechner (auf dem die EXE laufen soll) etwas mit den voreingestellten Device/Task-Namen anfangen kann!? Die hast du wahrscheinlich in MAX definiert - die kennt damit nur dein Entwicklungsrechner! So viel zu tun… |