USB6008 Ansteuerung über DAQmx - soilent - 16.04.2009 11:48

Hallo.

Ich habe von meinem Prof. die Aufgabenstellung bekommen, für eine Regelung die Ansteuerung des Gerätes USB 6008 zu entwickeln.
Das habe ich auch hinbekommen(Projekt im Anhang).
Ich habe den Ausgang A0/0 und den Eingang AI/1 genutzt.

Meine Ansteuerung soll nun in ein bestehendes Programm eingebunden werden. Aber hier tauchen Probleme auf. Ganze Teile meines Programms werden nicht erkannt.


Wir verwenden beide die gleiche LabVIEW Version 8.2.
Einziger Unterschied ist die DAQ Version. Ich habe DAQmx8.9 genutzt während
mein Prof. DAQ base installiert hat. Das ist warscheinlich auch das Problem.

Nun zu meinen Fragen.

1. kann ich die DAQ base Version einfach durch die DAQmx ersetzen, ohne das sich Probleme für das bestehende Programm ergeben.

2. Wenn estens nicht möglich ist. Wie kann ich in DAQ base die von mir genutzten Ein - u. Ausgänge abfragen?

Vielen Dank im vorraus


USB6008 Ansteuerung über DAQmx - RoLe - 16.04.2009 12:13

' schrieb:Einziger Unterschied ist die DAQ Version. Ich habe DAQmx8.9 genutzt während
mein Prof. DAQ base installiert hat. Das ist warscheinlich auch das Problem.
Genau, das ist das Problem.

Hier werden die unterschiedliche Programierung gezeigt.
Transition from Traditional NI-DAQ to NI-DAQmx in LabVIEW


USB6008 Ansteuerung über DAQmx - jg - 16.04.2009 12:21

@RoLe: Deine Antwort hat leider mit dem Problem nur indirekt zu tun, da es um die Unterschiede zwischen DAQmx und DAQmx Base geht.

@soilent: Ich kenne DAQmx Base nicht, um zu sagen, ob du einfach dein Programm umschreiben kannst. Ich schlage deshalb vor, installiere die Vollversion von DAQmx auf dem Rechner deines Profs, das ist sicher die einfachere Variante.

Du musst dann nur aufpassen, das die Karte die richtige Firmware geladen hat:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/144...625703F004A4410

Gruß, Jens


USB6008 Ansteuerung über DAQmx - A.Berndsen - 16.04.2009 14:51

' schrieb:@soilent: Ich kenne DAQmx Base nicht, um zu sagen, ob du einfach dein Programm umschreiben kannst. Ich schlage deshalb vor, installiere die Vollversion von DAQmx auf dem Rechner deines Profs, das ist sicher die einfachere Variante.

Ich kann Dir nur empfehlen den alten DAQmx-Base Treiber auf dem Rechner Deines Profs durch den aktuellen DAQmx Treiber zu ersetzen.
Der Base-Treiber ist aus 2004 oder 2005 als DAQmx das 6008 noch nicht unterstützte. Das ist nun schon lange der Fall und deshalb der aktuelle Treiber das Mittel der Wahl.

Grüße
Andreas


USB6008 Ansteuerung über DAQmx - soilent - 21.04.2009 07:40

Hallo an alle.

Vielen dank für die vielen Antworten, zu meinem Problem. ^_^
Ich habe jetzt DAQmx installiert und es sind noch keine Probleme aufgetreten.
Ich hoffe das bleibrt auch so .

Viele Grüße


USB6008 Ansteuerung über DAQmx - A.Berndsen - 21.04.2009 08:04

' schrieb:Ich habe jetzt DAQmx installiert und es sind noch keine Probleme aufgetreten.
Ich hoffe das bleibrt auch so .

Das bleibt auch so. Keine Sorge!