LabVIEWForum.de
Funktionsblock: Nulldurchgang (Punkt für Punkt) - Druckversion

+- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de)
+-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW)
+--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein)
+---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ)
+---- Thema: Funktionsblock: Nulldurchgang (Punkt für Punkt) (/Thread-Funktionsblock-Nulldurchgang-Punkt-fuer-Punkt)



Funktionsblock: Nulldurchgang (Punkt für Punkt) - Arni - 06.08.2008 13:56

Hallo LV-Freunde,

ich habe mal wieder ein kleines Problem mit dem Verständnis eines Funktionsblocks. Es handelt sich um "Nulldurchgang (Punkt für Punkt)".
Um diesen Block auszuprobieren, habe ich mir ein Signal erzeugt und gebe es auf diesen Block. Leider bleibt der Ausgang immer auf "false". Was mach ich falsch?
[attachment=13828]
[attachment=13829]


Bedank mich im Voraus für eure hilfreichen Antworten.

Gruß Sebastian


Funktionsblock: Nulldurchgang (Punkt für Punkt) - Y-P - 06.08.2008 14:07

Hallo,

hab' Dein Bsp. etwas modifiziert. So klappt's.

[attachment=13830]
Lv85_img

Gruß Markus