INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

04.03.2021, 17:11
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output
Hallo,

ich habe dein Bsp ein wenig abgewandelt und per Error-Cluster für eine dedizierte Abfolge bei der Reihenfolge der Tasks gesorgt, und da kommt eine recht vielsagende Fehlermeldung bei raus.

   

Code:
Error -89137 occurred at DAQmx Start Task.vi:7220002

Possible reason(s):

Specified route cannot be satisfied, because it requires resources that are currently in use by another route.

Source Device: cDAQ1
Source Terminal: Software
Destination Device: cDAQ1
Destination Terminal: Slot7/ConvertPulse

Required Resources in Use by
Source Device: cDAQ1
Source Terminal: ao/SampleClock
Destination Device: cDAQ1
Destination Terminal: Slot7/ConvertPulse

Task Name: _unnamedTask<13>

Nicht über Slot7 wundern, in meiner simulierten MAX-Config des cDAQ hängt das AO-Modul in Slot 7. Ich interpretiere das so: Auf dem cModul kann nur ein Task laufen, alle AO-Werte werden offenbar bei einer Flanke am Terminal "ConvertPulse" gesetzt. Das funktioniert aber nicht, wenn du versuchst, 2 unterschiedilche Tasks auf demselben cModul zu starten.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output - jg - 04.03.2021 17:11

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Output mit Hardware Timer verknüpfen creo_123 15 11.113 03.03.2023 21:26
Letzter Beitrag: creo_123
  Umschaltzeit Input/Output NI-9375 Ch.Mueller 2 2.010 29.09.2021 06:55
Letzter Beitrag: Ch.Mueller
  Analoge Output Karte ansteuern Felix777 8 4.350 11.12.2017 07:26
Letzter Beitrag: GerdW
  USB 6002 max Output mmk1988 4 4.061 16.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: jg
  15 Digitale Output Signale in echtzeit erfassen galilio 8 5.078 04.05.2017 14:38
Letzter Beitrag: GerdW
  Analog Output eines 1D-DBL-Arrays Kyuuu 2 4.100 29.03.2017 11:26
Letzter Beitrag: Lucki

Gehe zu: