Undefinierte Schaltzustände beim Ausschalten
Hallo Koch,

Du kannst Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstände FU-seitig einbauen und so deine FU-Eingänge (LabVIEW-Ausgänge) auf definierte Zustände bringen.

Grüße

kpa