Puls-Signal am DAQ-Digital Output



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

27.09.2010, 16:04
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Puls-Signal am DAQ-Digital Output
Wenn wir Impulsbreiten im ms-Sekunden Bereich brauchst, dann kannst du das über die DIOs einer 6212 knicken. Wie schon gesagt, da ist nur ein Timing per Software-Takt möglich. Eine stabile ms-Sekunden-Auflösung ist damit NICHT möglich.

Counter-Ausgabe dagegen sollte funktionieren. Ausgabe 2,5V hört sich wenig an, eigentlich sollte das TTL (=5V) sein. Bist du sicher, dass du alles richtig angeschlossen hast?

Ansonsten:
- Hardware ändern!
oder
- Level der Counter-Ausgabe z.B. per Optokoppler o.ä. erhöhen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Puls-Signal am DAQ-Digital Output - jg - 25.09.2010, 18:39
Puls-Signal am DAQ-Digital Output - jg - 27.09.2010 16:04
Puls-Signal am DAQ-Digital Output - jg - 27.09.2010, 17:51
Puls-Signal am DAQ-Digital Output - jg - 27.09.2010, 18:54

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 4.344 05.03.2021 10:04
Letzter Beitrag: jg
  configure digital output regeneration with 6533 rcatxi2 1 3.417 21.11.2014 15:59
Letzter Beitrag: jg
  Timing von zwei digitalen Pulsen mi rf Puls nicht immer reproduzierbar Dirkules41 4 4.665 21.07.2011 16:17
Letzter Beitrag: Dirkules41
  Ein Puls zu wenig! / DAQmx-Synchronisation wiktor 4 4.747 04.07.2011 21:59
Letzter Beitrag: jg
  NMR-Einheit:Timing (Taktrate von 1 MHz) von einem RF-Puls mit zwei TTL-Pulsen Dirkules41 4 6.206 04.05.2011 11:14
Letzter Beitrag: Dirkules41
  Einfachen, einzelnen Puls generieren Sandisk 8 9.032 03.02.2011 15:21
Letzter Beitrag: Sandisk

Gehe zu: