10.07.2012, 15:33
Beitrag #3

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: DAQmx Analoge Ausgabe; aktueller Wert
(19.06.2012 11:23 )Ratam schrieb:  Kann man die momentan ausgehende Spannung vielleicht Irgendwie abfragen?

Die Datenübergabe, wenn es sich nicht im Einzelmessungen handelt, erfolgt grundsätzlich gepuffert. Die Datenerzeugung auf der Karte selbst ist kontinuierlich. Aber wie aktuell die mit DAQmxRead aus dem Puffer gelesenen Daten sind, kommt auf den Lesemodus an. Bei niedriger Datenrate (- mangels Technischer Details ist man bei Dir auf Herumraten angewiesen -) wäre es möglich, mit DAQmx nur jeweils einen Wert pro Schleifendurchlauf aus dem Puffer auszulesen. Wenn die Schleife schnell genug ist, ist der Puffer praktisch immer leer und der Wert ist immer aktuell. Um den Prozessor zu entlasten, werden allerdings gewöhnlich mehrere Samples aus dem Puffer gelesen, z.B 100 oder 1000. Beispiel: 1kSample/sec, gelesen werden 1000 Samples. Der Schleifendurchlaufszeit ist denn 1 sec. Der letzte der 1000 Werte ist aktuell. Du h ättest also dann alle sec einen aktuellen Wert, indem Du das richtige Element aus dem Array herausholst.
Kein VI, keine technische Einzelheit - das ist schon arg. Kann die Antwort dann überhaupt noch hilfreich wein?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DAQmx Analoge Ausgabe; aktueller Wert - Lucki - 10.07.2012 15:33

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  analoge Ausgabe von mehreren unabhängigen Signalverläufen (NI9269) t.hipp 2 3.851 22.05.2017 15:11
Letzter Beitrag: t.hipp
  Stoppen digitale Ausgabe mittels Wert F_Htl 5 4.699 23.02.2015 09:03
Letzter Beitrag: GerdW
  Analoge Ausgabe: Werte im Puffer erhöhen? Löffje 5 7.673 11.04.2013 08:25
Letzter Beitrag: GerdW
Lightbulb Analoge Ausgänge der DAQmx PCIe-6259 mit BNC-2110 ansprechen biberkeule 11 11.955 20.09.2012 08:08
Letzter Beitrag: Y-P
  Analoge Ausgabe - Puffer - DAQWrite dimitri84 5 8.207 12.08.2011 07:55
Letzter Beitrag: dimitri84
  Problem analoge Eingänge über DAQmx einlesen Alex vs. LabView 6 6.800 21.06.2010 09:34
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: