INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

OPC Probleme



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

10.09.2012, 06:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2012 07:14 von achim @ FZK.)
Beitrag #1

achim @ FZK Offline
CLD
**


Beiträge: 117
Registriert seit: Nov 2008

201x
2005
DE_EN

76861
Deutschland
OPC Probleme
Hallo,
ich versuche von Rechner A aus eine OPC-DA Variable auf Rechner B zu beschreiben.
Das lästige DCOM-Problem habe ich nach langem hin und her endlich gelöst. Der Matrikon OPC-Explorer kann problemlos auf dem Rechner B Variablen lesen und schreiben (von Rechner A aus, versteht sich)
LabVIEW hingegen will noch nicht so recht. Ich kann zwar mit 'DataSocket:URL auswählen' alle Items sehen und deren Adressen erfahren, jedoch nicht beschreiben.
Ich bin recht ratlos. Mein Test-VI anbei.

[Bild: attachment.php?aid=41491]

Ich habe schon mal versucht ob der Datentyp, den ich schreibe nicht stimmt, jedoch kann ich auch keine boolschen Werte beschreiben. Lesen ist kein Problem nur schreiben geht nicht. Und wie gesagt Matrikon (und einige selbstgeschriebene C#-Dienste) können das problemlos...

Hat jemand eine Idee?

Viele Grüße
Achim


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
10.09.2012, 08:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2012 08:29 von achim @ FZK.)
Beitrag #2

achim @ FZK Offline
CLD
**


Beiträge: 117
Registriert seit: Nov 2008

201x
2005
DE_EN

76861
Deutschland
RE: OPC Probleme
Ein paar Tests später bin ich noch nicht weiter aber zumindest habe ich ein paar Erkenntnisse:

Wenn ich die Verbindung nicht implizit bei schreiben öffnen lasse sondern explizit zuvor hilft das nichts.
Beim Öffnen der Verbindung läuft schon der Fehler auf.
Dies scheint auch unabhängig vom OPC-Server zu sein.

Sagte ich schon, dass ich DCOM nicht mag? Ahrg1

[Bild: attachment.php?aid=41497]


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.09.2012, 08:09
Beitrag #3

Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators

Beiträge: 3.045
Registriert seit: Aug 2004

5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
1997
DE_EN

57589
Deutschland
RE: OPC Probleme
Dir ist aber klar, das du "lesend" öffnest ?...

Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt, wenn man es teilt!

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!

BC: 14vqy6mgfswpX6z7HLVxk1h3sHAvzE4aZG
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.09.2012, 08:12
Beitrag #4

achim @ FZK Offline
CLD
**


Beiträge: 117
Registriert seit: Nov 2008

201x
2005
DE_EN

76861
Deutschland
RE: OPC Probleme
Ah sorry, da hab ich den Screenshot im falschen Moment gemacht.

Ursprünglich stand das natürlich write... bei read erscheint aber der gleiche Fehler...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.09.2012, 08:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2012 08:20 von jg.)
Beitrag #5

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: OPC Probleme
1) Verrat uns doch den Fehlertext+nummer
Offtopic2
2) Willst du die IP-Adresse im Screenshot für uns lesbar lassen?

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.09.2012, 08:20
Beitrag #6

rasta Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 245
Registriert seit: Oct 2006

LabVIEW 2009-2017
2006
EN

53909
Deutschland
RE: OPC Probleme
(10.09.2012 08:12 )achim @ FZK schrieb:  Ah sorry, da hab ich den Screenshot im falschen Moment gemacht.

Ursprünglich stand das natürlich write... bei read erscheint aber der gleiche Fehler...

Hallo Achim,
bei Codesys-OPC werden die PLC´s im lokalen OPC-Server eingerichtet (Port-IP-Adresse....).
Mit LabVIEW erfolgt dann der Zugriff mit opc://localhost/....

Vielleicht hilft es..

Gruß
Ralf
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.09.2012, 08:27
Beitrag #7

achim @ FZK Offline
CLD
**


Beiträge: 117
Registriert seit: Nov 2008

201x
2005
DE_EN

76861
Deutschland
RE: OPC Probleme
(10.09.2012 08:20 )jg schrieb:  1) Verrat uns doch den Fehlertext+nummer
Offtopic2
Klar kann ich machen, wird aber nicht viel helfen:
Error 42 --> Generic Error
Text: DataSocket: Öffnen in OPCtest.vi

(10.09.2012 08:20 )jg schrieb:  2) Willst du die IP-Adresse im Screenshot für uns lesbar lassen?
Ich sehe da kein Problem mit. Das einzige was man darauf erkennt ist, in welchem Unternehmen der Server steht...
Anbetracht dessen, dass ich mit schon mit dem read/write geirrt habe, werde ich den Screenshot austauschen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Gehe zu: