29.09.2010, 10:13
Beitrag #1

hans_p Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 104
Registriert seit: Jul 2008

2009
-
de

89075
Deutschland
Berührungslose Strom/Leistungsmessung
Hallo,

ich wüsste gerne den Stromverbrauch von einzelnen Prüfständen. Kennt jemand ein System, mit dem ich (jede Phase einzeln) möglichst berührungslos den Strom bzw. die Leistung messen kann? Am besten wäre ein analoger oder digitaler Ausgang, dass ich auch mit LV mitschreiben kannSmile

bei google gefunden: http://www.asomatic.ch/pdf/asocontrol_pma45.pdf

Sieht ganz gut aus, auch wenn sich für mich nicht erschließt, wie da gemessen wird und wie das anzubringen ist.
Zusätzlich sollte ich bis ca 800KW messen können.

MfG HP
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
29.09.2010, 11:16
Beitrag #2

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.222
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Berührungslose Strom/Leistungsmessung
Stichwort: Stromzange!

Hier gibts eine mit BNC-Ausgang:

http://www.chauvin-arnoux.de/

Sowas haben wir im Studium schon mal verwendet...drei Stück über einen BNC-Eingang zur Strommessung (+nachfolgender Leistungsberechnung) in einem Drehstromnetz!

Gruß
Achim

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.09.2010, 14:03
Beitrag #3

hans_p Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 104
Registriert seit: Jul 2008

2009
-
de

89075
Deutschland
Berührungslose Strom/Leistungsmessung
Danke! Das hört sich schon
mal nicht schlecht an.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.09.2010, 15:12
Beitrag #4

hans_p Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 104
Registriert seit: Jul 2008

2009
-
de

89075
Deutschland
Berührungslose Strom/Leistungsmessung
Kennt jemand den Unterschied zwischen:

"AC-Stromsensoren
mit Spannungsausgang"

und

"AC-Stromwandler
mit Stromausgang"

http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/pro...tromwandler.htm

Gruß HP
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.09.2010, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2010 15:29 von Y-P.)
Beitrag #5

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Berührungslose Strom/Leistungsmessung
Schau' mal dort:
http://ats-vienna.com/tipp.php?ID=10

Außerdem ist ein Stromausgang glaub' hochohmig und ein Spannungsausgang niederohmig (zumindest gibt's das so bei OPs).

Gruß Markus

EDIT: Ich nehme vom Gefühl her immer lieber die Geräte mit Spannung und das würde ich Dir in Deinem Fall auch empfehlen.

' schrieb:Kennt jemand den Unterschied zwischen:

"AC-Stromsensoren
mit Spannungsausgang"

und

"AC-Stromwandler
mit Stromausgang"

http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/pro...tromwandler.htm

Gruß HP

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.09.2010, 15:49
Beitrag #6

hans_p Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 104
Registriert seit: Jul 2008

2009
-
de

89075
Deutschland
Berührungslose Strom/Leistungsmessung
OK - einer noch.

Gibt so ein Ding den Wirkstrom oder den Leiterstrom (mit Blindleistungsanteil) aus?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
29.09.2010, 18:58
Beitrag #7

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Berührungslose Strom/Leistungsmessung
Den Strom der in dem Moment wirklich durchfließt.

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.09.2010, 07:32
Beitrag #8

hans_p Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 104
Registriert seit: Jul 2008

2009
-
de

89075
Deutschland
Berührungslose Strom/Leistungsmessung
DANKE! Wird bestellt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.09.2010, 08:58
Beitrag #9

chrissyPu Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 467
Registriert seit: Jun 2006

2014 PDS
2006
DE_EN

64283
Deutschland
Berührungslose Strom/Leistungsmessung
Ohne eine Referenz des Nulldurchgangs ist eine Phaseninformation aus einem einzigen Signal auch nicht wirklich extrahierbar... Und damit auch keine Aussage, ob ein Strom real oder imaginär ist.
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.09.2010, 10:10
Beitrag #10

hans_p Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 104
Registriert seit: Jul 2008

2009
-
de

89075
Deutschland
Berührungslose Strom/Leistungsmessung
' schrieb:Ohne eine Referenz des Nulldurchgangs ist eine Phaseninformation aus einem einzigen Signal auch nicht wirklich extrahierbar... Und damit auch keine Aussage, ob ein Strom real oder imaginär ist.

Bitte was?Smile
Ich habe es normal nicht so mit Strom...
Kann ich mit 3 Stromsensoren die reale Leistung messen oder nicht? (real im Sinne von "die die ich bezahlen muss")
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top