INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Datenerfassung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

18.03.2015, 16:44
Beitrag #1

baggio2008 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 58
Registriert seit: Aug 2013

2011
2013
DE



Datenerfassung
Hallo Labview-Helfer,
durch klein Test versuch ich über Sinus -geber PSD und FFT-Signale kontinuierlich zu erfassen und darstellen. Durch ein klick wollte ich nach bestimmte Iteration und Bedingung ein teil der Daten zu erfassen und speichern. Nach Erfüllung der Bedingung sollte die Daten gespeichert und die Schleife verlassen aber ohne die kontinuierliche Erfassung zu beenden. Im meinem Programm läuft die Erfassung gut. Meine Frage ist es, wie kann ich die Schleife im Case-Strukture automatisch wenn die gewünsche iteration erreicht wird, beenden, ohne das Programm im Hauptschleife zu beenden. Das Vi lade ich hoch.
Freue ich mich auf Ihre Hilfe


Angehängte Datei(en)
10.0 .vi  vormessung b.vi (Größe: 154,42 KB / Downloads: 122)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
18.03.2015, 16:55
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.412
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Datenerfassung
Hallo baggio,

Zitat:Meine Frage ist es, wie kann ich die Schleife im Case-Strukture automatisch wenn die gewünsche iteration erreicht wird, beenden, ohne das Programm im Hauptschleife zu beenden.
Das funktioniert doch schon - genau so, wie du es gefragt hast: Deine innere Schleife wird nach 201 Iterationen beendet, ohne die äußere Schleife zu beenden!

Nur dummerweise ist die innere Schleife aufgrund des DATAFLOW vollkommen sinnlos…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 5.618 24.06.2016 14:49
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: