INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Drucksignale haben starke Schwankungen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

21.12.2020, 13:54
Beitrag #1

Fuchs Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 25
Registriert seit: Mar 2013

2023
-
DE


Deutschland
Drucksignale haben starke Schwankungen
Hallo zusammen,

ich Arbeite gerade an einem Projekt wo u.a. Drucksensoren eingesetzt werden. Erfasst werden die Sensoren mit einem NI9237 welches in einem NI CDAQ-9188 verbaut ist. Alles ist räumlich voneinander getrennt. Ethernetkabel ca. 30m. Verbindungskabel Chassis - Sensor ca. 2m. Die Signale werden zusammen in einem Task konfiguriert und in zwei Queues gepackt. Eines zur Anzeige für den User und das andere zum abspeichern. Für eine Auswertung werden die gespeicherten Signale später wieder benötigt. Anzeige erfolgt mit 8 Hz. Abspeicherung mit 200hz.
Ohne Aufbereitung und Filterung sind die Signale der Drucksensoren eine Katastrophe.
Irgendwas ist da nicht richtig eingestellt. Aber was?



Vom Prinzip ist das angehängte VI ein Auszug aus einem Projekt. Es entspricht aber dem Original.


Vielen Dank im voraus.







   


Angehängte Datei(en)
19.0 .vi  Signaldarstellung.vi (Größe: 41,77 KB / Downloads: 166)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
21.12.2020, 20:55
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.398
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Drucksignale haben starke Schwankungen
Hallo Fuchs,

Zitat:Ohne Aufbereitung und Filterung sind die Signale der Drucksensoren eine Katastrophe.
Irgendwas ist da nicht richtig eingestellt. Aber was?
Das könnten Software-Probleme sein, aber auch Hardware-Probleme…
Zu den Software-Problemen kann man nichts sagen, da du die subVIs mit der DAQmx-Definition nicht bereitgestellt hast.
Zu den Hardware-Problemen kann man auch nichts sagen, da du dazu keinerlei (relevante) Informationen bereitgestellt hast.

Welche Drucksensoren? Wie angeschlossen? Welche Kabel? Welche (Stör-)Umgebung?
Usw. usf.

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.12.2020, 07:31
Beitrag #3

Fuchs Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 25
Registriert seit: Mar 2013

2023
-
DE


Deutschland
RE: Drucksignale haben starke Schwankungen
Hallo Gerd,

sorry für die fehlenden VIs.
Hier alles komplett!

Drucksensoren: P3MB 200bar von HBM
Verbindungskabel: 6 Adern geschirmt (Schirm nicht angeschlossen)



Viele Grüße
Fuchs


Angehängte Datei(en)
19.0 .vi  Signaldarstellung2.vi (Größe: 83,33 KB / Downloads: 163)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Gehe zu: