Hallo Lvf,
ich muss ein Regler entwerfen und habe ich dafür ein VI erstellt. Aber ich habe damit Problem:


Der Sollwert muss bei der Regelung immer festgehalten werden(im meinem Fall: Sollwert_Weg = 4,69). Auf FrontPanel ist das richtig zu sehen( eine horizontale rote Linie).

Der Istwert, der ich von der Anlage messe darf nicht konstant bleiben. Dieser Wert soll beim Prozeßablauf varieren. Aber in meinem Fall ist dieser Wert konstant geblieben(weisse Linie). Und das ist nicht richtig so. Setzen Sie bitte eine Sonde(Probe) am Ausgang der Minus Symbol und sehen was ich meine.

Ausserdem bekomme ich auf mein Diagramm keine Darstellung beim ersten Klicken auf Ausführungspfeil. Wenn ich das Programm stoppen und wieder ausführe, dann wird beide Linien(rote und weisse) horizontal dargestellt. Irgendwo steckt kleine Fehler.

Ich bekomme jedesmal die Fehlermeldung: Der Sollwert muss bei der Regelung immer festgehalten werden(im meinem Fall: Sollwert_Weg = 4,69). Auf FrontPanel ist das richtig zu sehen( eine horizontale rote Linie).

Der Istwert, der ich von der Anlage messe darf nicht konstant bleiben. Dieser Wert soll beim Prozeßablauf varieren. Aber in meinem Fall ist dieser Wert konstant geblieben(weisse Linie). Und das ist nicht richtig so. Setzen Sie bitte eine Sonde(Probe) am Ausgang der Minus Symbol und sehen was ich meine.

Ausserdem bekomme ich auf mein Diagramm keine Darstellung beim ersten Klicken auf Ausführungspfeil. Wenn ich das Programm stoppen und wieder ausführe, dann wird beide Linien(rote und weisse) horizontal dargestellt. Irgendwo steckt kleine Fehler.

Jedes mal kommt die Fehlermeldung: Fehler 200609 ist bei DAQmx-Write aufgetreten; erhöhen Sie die Puffergröße.
Bitte helfen Sie mir um dieses Problem die lösen.
Vielen Dank!
Kpalime


Angehängte Datei(en)
8.5 .vi  REGELUNGSYSTEM_4.vi (Größe: 130,51 KB / Downloads: 147)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
26.03.2011, 10:35
Beitrag #2

kpalime Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 52
Registriert seit: Nov 2010

8.5
2010
de


Deutschland
RE: Fehler 200609
Hallo Lvf,
Pardon, ich habe mich vertippt. Hier ist noch mal mein Problem:

ich muss ein Regler entwerfen und habe dafür ein VI erstellt. Aber ich habe damit Problem:

Der Sollwert muss bei der Regelung immer festgehalten werden(im meinem Fall: Sollwert_Weg = 4,69). Auf FrontPanel ist das richtig zu sehen( eine horizontale rote Linie).

Der Istwert, der ich von der Anlage messe darf nicht konstant bleiben. Dieser Wert soll beim Prozeßablauf varieren(Prozeßvariable). Aber in meinem Fall ist dieser Wert konstant geblieben(weisse Linie). Und das ist nicht richtig so. Setzen Sie bitte eine Sonde(Probe) am Ausgang der Minus Symbol und sehen was ich meine.

Ausserdem bekomme ich auf mein Diagramm keine Darstellung beim ersten Klicken auf Ausführungspfeil. Wenn ich das Programm stoppen und wieder ausführe, dann wird beide Linien(rote und weisse) horizontal dargestellt. Irgendwo steckt kleine Fehler.

Jedes mal kommt die Fehlermeldung: Fehler 200609 ist bei DAQmx-Write aufgetreten; erhöhen Sie die Puffergröße.
Bitte helfen Sie mir um dieses Problem die lösen.
Vielen Dank!
Kpalime
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.03.2011, 12:08
Beitrag #3

kpalime Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 52
Registriert seit: Nov 2010

8.5
2010
de


Deutschland
Eingangswert
Hallo Zusammen,
ich habe eine Aufgabe ein Regler zu entwerfen. Dafür habe ich ein Programm erstellt und dies funktioniert noch nicht richtig.
So viel ich weiss muss der Sollwert bei Regelung immer konstant bleiben. Der Istwert dagegen muss bei Prozeßablauf varieren(Prozeßvariable). Aber das funktioniert nicht so mit meinem Programm. Der Sollwert bei mir ist konstant geblieben(eine horizontale Linie auf FrontPanel), das ist OK. Der Prozeßvariable(Istwert)variert nicht, der ist auch konstant geblieben und ich verstehe das nicht.
Ausserdem kriege ich beim Starten des Programms eine Fehlermeldung: Feher 200609 ist bei DAQmx-Write aufgetreten(Erhöhen Sie die Puffergröße). Ich habe die Puffergröße erhöht und trotzdem.

Ich möchte eigentlich das mein Programm einen Wert nach dem nächsten bearbeitet. Das bedeutet: Karte ließt Wert, Rechner rechnet und Karte gibt Ausgangswert und so weiter....

Bitte schauen Sie mein VI an und helfen Sie mir dies Programm funktionfähig zu machen.
Vielen Dank!

Kpalime


Angehängte Datei(en)
8.5 .vi  REGELUNGSYSTEM_3.vi (Größe: 61,21 KB / Downloads: 133)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.03.2011, 17:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2011 17:44 von jg.)
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Eingangswert
Offtopic
Wieso machst du einen zweiten Thread mit quasi derselben Fragestellung auf? -> Threads zusammengeführt.

Rulez LVF-Regeln lesen und beachten. Leider muss man dir das immer wieder sagen.

Deine VI-Uploads unterscheiden sich auch nur durch die Timed-Loop gegenüber normaler Loop. Wie üblich fehlt ein SubVI (Reprendre.vi).

Gruß, Jens

---

EDIT: Wenn du schon eine Waveform für den Analog-Output berechnest, dann würde ich die auch per DAQmx-Write ausgeben?! Aktuell steht die auf 1 Channel, 1 Sample. Hmm

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.03.2011, 23:02
Beitrag #5

kpalime Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 52
Registriert seit: Nov 2010

8.5
2010
de


Deutschland
RE: Eingangswert
Danke sehr Jens, ich habe das neu eingestellt und es funktioniert schon. Danke noch mal und pardon für die kleine Fehler die ich im Forum mache.

Viele Grüße!

Kpalime
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
31.03.2011, 21:14
Beitrag #6

kpalime Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 52
Registriert seit: Nov 2010

8.5
2010
de


Deutschland
RE: Eingangswert
Hallo Jens,
gibt es eine Möglichkeit ein Regler schnell arbeiten zu machen? Ich stehe vor diesem Problem. Ich habe die Parametern meines Reglers mit Hilfe der Sprungantwort eingestellt und die Regelung funktioniert wie gewünscht. Aber der arbeitet sehr sehr sehr langsam. Ein Regler muss schnell wie möglich reagieren. Wie kann man das erzielen ohne die eingestellte Parametern zu ändern?
Danke!

Kpalime