INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Manchestercode



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

07.01.2013, 15:48
Beitrag #1

WeidingF Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Feb 2008

8.2
2008
kA

91278
Deutschland
Manchestercode
Hallo Labviefreunde, ich möchte den Manchestercode eines Sensors decodieren.
Kann mir evtl. jemand helfen.
Danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
07.01.2013, 16:06
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.412
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Manchestercode
Hallo Weiding,

wie nimmst du das Signal auf?
Hast du Probleme bei der Flankenerkennung?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.01.2013, 08:12
Beitrag #3

WeidingF Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Feb 2008

8.2
2008
kA

91278
Deutschland
RE: Manchestercode
Hallo Gerdw, das ist meine eigentliche Frage.
Mit welcher NI-Karte??? Gibt es dazu evtl. ein Beispiel??

Danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.01.2013, 08:56
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.412
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Manchestercode
Hallo Weiding,

Zitat:Hallo Gerdw, das ist meine eigentliche Frage.
Mit welcher NI-Karte??? Gibt es dazu evtl. ein Beispiel??
Du sagst nicht, welcher Sensor das ist. Du sagst nicht, mit welchen Clock-Frequenzen zu rechnen ist. Du sagst nichts über die Komplexität des ganzen Vorhabens. Aber wir sollen dir sagen, wie die Lösung aussieht...

Vielleicht liest du erst mal ein paar Manuals und besorgst dir die nötigen Informationen?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.01.2013, 07:05
Beitrag #5

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.222
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
RE: Manchestercode
Ich hab das schon mal gemacht...7-14mA-Signal über Widerstand, analog die Spannung erfasst und das Signal dann "zu Fuß" auf Flankenwechsel untersucht...

War nicht ganz trivial...

A.

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.01.2013, 07:20
Beitrag #6

WeidingF Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Feb 2008

8.2
2008
kA

91278
Deutschland
RE: Manchestercode
Hallo Achim, der Code kommt von einen Melexis MLX9033.
Ich hab es schon mit der RS232 versucht-kein so richtiger Erfolg.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
09.01.2013, 08:48
Beitrag #7

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.412
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Manchestercode
Hallo Weiding,

- Melexis kennt keinen "9033"-IC...
- Was soll die RS232 mit einem Manchestercode anfangen?

Nochmal:
- Welche DAQ-Hardware steht dir zur Verfügung?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.01.2013, 15:49
Beitrag #8

WeidingF Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Feb 2008

8.2
2008
kA

91278
Deutschland
RE: Manchestercode
Hallo Gerd, natürlich heißt der Melexis MLX 90333.
Was ich mit der RS232 wollte...
Ich wollte mit der Baudrate den Clock vorgeben und somit die Daten darauf synchronisieren.
Als Hardware habe ich die NI-PCI6025
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.01.2013, 16:33
Beitrag #9

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.412
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Manchestercode
Hallo Weiding,

lt. Specs verfügt die PCI6025 nur über softwaregetimte DIOs, darüber scheidet der Datenaustausch schon mal aus (du willst sicher nicht mit 50 baud arbeiten). Die Analogeingänge arbeiten mit 200kS/s, wahrscheinlich multiplexed. Da könnte was gehen, aber die Baudrate sollte limitiert werden. Die AOs (um einen Takt auszugeben?) sind auf 10kS/s beschränkt.

Aus meiner Sicht ist die DAQ-Hardware eher der Knackpunkt...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Gehe zu: