INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Fieldpoint Counter - Mittelwert Bildung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

15.04.2007, 11:38
Beitrag #1

toctoc Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Mar 2007

8.2
2006
kA


Deutschland
Fieldpoint Counter - Mittelwert Bildung
Hallo zusammen,

ich möchte zwei Drehstromzähler und einen Wechselstromzähler mit Impulsausgang an einen Fieldpoint Digital Counter anschließen, die Signale mit LV erfassen und mir jeweils einen 15 Minuten Mittelwert des "Stromverbrauchs" der jeweiligen Zähler anzeigen lassen. Zwei Zähler erzeugen 300 Impuse pro kWh, einer erzeugt 6000 Impulse pro kWh.

Leider bin ich noch ziemlicher LabVIEW Anfänger und bekomme das irgendwie nicht hin. Mit Hilfe des Fieldpoint Express VIs kann ich den "Zählerstand" des Counters (0...~65k) einlesen, das funktioniert bereits. Allerdings weiß ich jetzt nicht wie ich an Hand der Zählerstände einen 15 Minuten Mittelwert bilden kann. Man soll später sehen können, zu welchen Stunden wieviel Strom "verbraucht" wurde.

Theoretisch würde es doch gehen, alle 15 Minuten den Zählerstand abzufragen, die Differenz der Stände zu bilden und diese dann umzurechnen. Leider fehlen mir die Kenntnisse diese Stände zu speichern und weiter zu verarbeiten. Vielleicht kennt sich jemand mit der Problematik aus und kann mir mal einen Tipp geben.

viele Grüße

Simon
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
15.04.2007, 18:28
Beitrag #2

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Fieldpoint Counter - Mittelwert Bildung
Mir fehlt jetzt die Zeit, dazu ausführlich Tips zu geben, ich wollte Dich nur noch auf eines hinweisen. Es handelt sich hier offensichtlich um Energiemanagement, Kontrolle von Spitzenbelastungen. Um hierzu konform mit den Energieanbietern zu sein, genügt es nicht, von irgendwelchen Viertelstunden die Mittelwerte zu bilden. Es müssen vielmehr die vollen Viertelstunden gemäß echter Uhrzeit sein.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.04.2007, 19:05
Beitrag #3

dc6xs Offline
registered alien
****


Beiträge: 762
Registriert seit: Aug 2006

6.1,7.00
2006
kA

79106
Sonstige
Fieldpoint Counter - Mittelwert Bildung
Warum nicht einfach minütlich den Counter auslesen und in ein Array schreiben. (Ambesten per For-Schleife mit vorher initialisiertem Array)
Danach aus den Absolutwerten Relativwerte machen und dann kannste das doch Anzeigen und auchoch verschiendene Mittelwerte bilden (über 5min, über 15min, über eine Stunde)
Damit erkennt man dann auch Schnelle Lastwechsel, welche im 15min-Mittel schon deutelich abgeflacht dargestellt werden.

Gruß, Rob

Bitte Beachten:
Die obenstehenden Texteile können unter Umständen Sarkasmus und Ironie enthalten, für nicht erkannten Sarkasmus oder nicht erkannte Ironie wird keine Haftung übernommen.

N.B.:
"Multiple exclamation marks, " he went on, shaking his head, "are a sure sign of a deseased mind." - Terry Pratchett
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.04.2007, 19:38
Beitrag #4

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Fieldpoint Counter - Mittelwert Bildung
Du musst m.E. auch noch berücksichtigen, dass der Zählerstand irgendwann von den etwa 65k auf 0 umspringt. Bei den 6000 Impulsen pro kW/h hast Du das "Problem" ja schon nach knapp 11 kW/h.
Aber das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, auch das, was Rob (dc6xs) gemeint hat (Absolut- und Relativwerte).

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Mittelwert Bildung von Messwerten simple 8 8.509 30.10.2009 11:30
Letzter Beitrag: Y-P
  FieldPoint (FP2000) keine Verbindung ToSch 0 3.191 28.04.2008 11:20
Letzter Beitrag: ToSch
  Fieldpoint-Datenerfassung uecontitech 1 4.378 25.09.2007 10:26
Letzter Beitrag: uecontitech

Gehe zu: