Hallo,

bin kein Regelungstechniker und verwende relativ glücklich die PID-VIs aber (das musste ja kommen :-) ich habe ein Problem. Die VIs gehen davon aus, dass sie zwischen -100% und + 100% regeln und dass 0% KEIN Eingriff ist. Ich regle den Druck in Hydraulikzylindern, der kann nur Null sein (keine Bewegung) oder z.B. 100 Bar (Maximum =100%).

Ich transformiere (ähnlich wie die PID%_to_EGU VIs) die -100% bis +100% auf 0...100 bar mit dem Effekt dass, wenn ich das VI starte mit 0%, sprich 50 Bar weggefahren wird und ich mit meinen 50 Bar gegen das Werkstück donnere. Bei allen folgenden Fahrten hat das VI PID_with_autotuning es "verstanden", dass es ohne Last mit -100% fahren muss.

Ich kann mich daran gewöhnen .... na ja nicht so nett.

Ich kann -100% bis 0% auf 0 bar umrechnen und +100% auf 100 bar (linear) mappen - gibt es etwas dagegen zu sagen?

Ich könnte das VI verändert - da brauche ich Hilfe.

Danke

Gottfried

mein wöchentlicher (eigenwilliger) Beitrag zur Innovation
http://innovation1.wordpress.com/
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.01.2008, 21:59
Beitrag #2

thomas.sandrisser Offline
LVF-SeniorMod


Beiträge: 1.298
Registriert seit: Sep 2005

xxxx
2005
EN

78759
United States
PID Control
Hallo,

versuch mal das Beispiel von dem Post runter zu laden. Ist zwar die Regelung fuer eine PLL, aber egal...
Evtl. kannst du mit der low-level Implementierung (P I und D Anteil) etwas anfangen.

http://community.ni.com/examples/pll-phased-locked-loop
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.01.2008, 14:00
Beitrag #3

gottfried Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.735
Registriert seit: Mar 2007

2019
2004
EN

20**
Oesterreich
PID Control
Danke,

schaut interessant aus

Gottfried

mein wöchentlicher (eigenwilliger) Beitrag zur Innovation
http://innovation1.wordpress.com/
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Scale Control with Tab Control GT123 6 5.580 08.12.2016 12:42
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: