INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Pumpenansteuerung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

17.09.2012, 19:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2012 20:25 von jg.)
Beitrag #1

sonne2013 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Sep 2012

2011
2012
DE



Pumpenansteuerung
Hallo LabView-Gemeinde,

ich habe aus diesem Forum eine Pumpenansteuerung gefunden, sie nachgebaut und für meine zwecke verändert.
man soll die Pumpe an und aus stellen können, sowie den Vorgang unterbechen und fortfahren können.
in dem programm kann man die Pumpzeit (in ms) und die Pausenzeit (einstellbarer Zähler) einstellen.
die probleme die ich habe sind folgende:
starten und stoppen funktioniert. wenn ich aber den Pumpvorgang (LED an) kurz unterbrechen möchte funktioniert das nicht. die hört erst nach der eingestellten Zeit auf zu Pumpen. soll aber sofort stoppen wenn man pause drückt und auch an der Stelle weiter pumpen wo sie gestoppt hat.

schaut einfach selbst.
ich komme nicht auf die lösung.
im anhang mein VI und danke für eure Antworten. Ich habe LABVIEW 2011.

MFG


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  start,stop,abbruch.vi (Größe: 15,16 KB / Downloads: 117)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.09.2012, 20:23
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: pumenansteuerung
1) Es gibt keine Pause- oder Unterbrechen-Button in deinem VI. Womit gedenkst du, etwas zu unterbrechen?
2) Das "Wait-VI" wartet solange, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Das hatten wir in letzter Zeit einige Male hier, such einfach mal danach. Damit wirst du also auf keinen grünen Zweig kommen.

Offtopic2
Bitte in Zukunft die LVF-Regeln beachten. Dazu gehört auch ein wenig mehr Beachtung der deutschen Rechtschreibung wie z.B. Satzanfänge groß zu schreiben. Dann wäre deine Frage besser lesbar.

Danke, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.09.2012, 21:55
Beitrag #3

sonne2013 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Sep 2012

2011
2012
DE



RE: Pumpenansteuerung
Guten Abend Jens,

danke für deinen Tipp.

dieses Thema wurde bestimmt schon in diesem Forum behandelt. Allerdings habe ich nichts gefunden. Bin auch wirklich schon lange am suchen.
Für die Pumpzeit kann man 4000ms eingeben und für die Pausenzeit 5 (5s).
Danach den Start-Button betätigen (tasten) und der vorher eingestellte Pumpzyklus wird aktiviert.
Ich habe keine Idee wie ich innerhalb des pumpens den Vorgang unterbrechen (Stop-Button) kann ohne die Zeit dabei zurückzusetzen.

Ich habe wirklich einiges ausprobiert aber es gelingt einfach nicht.

Vielleicht kannst du mir einen Hinweis geben wie ich es anders programieren kann.

Das wait vi ändern?

Danke für deine Unterstützung
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.09.2012, 12:15
Beitrag #4

snuz Offline
LV-Eumel
**


Beiträge: 245
Registriert seit: Mar 2009

2011
2008
EN


Deutschland
RE: Pumpenansteuerung
Hi sonne2013,

vielleicht hilft dir dieses VI weiter...

Gruß snuz


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  start,stop,abbruch.vi (Größe: 18,26 KB / Downloads: 141)

Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.

http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.09.2012, 14:11
Beitrag #5

sonne2013 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Sep 2012

2011
2012
DE



RE: Pumpenansteuerung
Hallo snuz,

danke für deine Hilfe.
Dein VI ist eleganter.

Wo kann man einen Reset-Button noch programmieren.
Der die Zeit wieder zurücksetzt.

Danke Dir.

mfg sonne
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.09.2012, 14:26
Beitrag #6

snuz Offline
LV-Eumel
**


Beiträge: 245
Registriert seit: Mar 2009

2011
2008
EN


Deutschland
RE: Pumpenansteuerung
hier....


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  start,stop,abbruch.vi (Größe: 18,83 KB / Downloads: 132)

Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.

http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.09.2012, 17:21
Beitrag #7

sonne2013 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Sep 2012

2011
2012
DE



RE: Pumpenansteuerung
Hi snuz,

danke Dir. Deine Lösung ist super.

MFG sonne
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Gehe zu: