INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Relais mit 1408FS steuern



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

16.07.2013, 14:31
Beitrag #11

Trinitatis Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.694
Registriert seit: May 2008

7.1 / 8.0 /2014-1, 18
2002
DE

18055
Deutschland
RE: Relais mit 1408FS steuern
mach mal bitte 2011 draus.

Danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.07.2013, 07:26
Beitrag #12

ckrueger Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Jul 2013

11.0, 12.0
-
EN


Deutschland
RE: Relais mit 1408FS steuern
Meinst du die LV Version? Die fügt er automatisch so hinzu. Sorry, wenn ich es falsch verstanden habe.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.07.2013, 07:52
Beitrag #13

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Relais mit 1408FS steuern
Hallo Carsten,

schau dir bitte mal unsere Profilangaben an. Dann wirst du feststellen, dass viele hier (noch) nicht LV2012 verwenden. Deshalb die gelegentliche Nachfrage, ein VI auch als LV2011-Version zur Verfügung zu stellen...

Datei-Menü -> Speichern für vorherige Version...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.07.2013, 08:56
Beitrag #14

ckrueger Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Jul 2013

11.0, 12.0
-
EN


Deutschland
RE: Relais mit 1408FS steuern
Okay, 2011er anbei :-)


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  meilhaus_2011.vi (Größe: 8,4 KB / Downloads: 175)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.07.2013, 09:44
Beitrag #15

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Relais mit 1408FS steuern
Hallo Carsten,

mMn "eleganter und strukturierter":
   

Du hast ja immer noch den DCFGBIT-Aufruf in der Schleife drin!?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.07.2013, 12:32
Beitrag #16

ckrueger Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Jul 2013

11.0, 12.0
-
EN


Deutschland
RE: Relais mit 1408FS steuern
Vielen Dank für die Hilfe. Habe deine Vorschläge eingearbeitet und es funktioniert wunderbar. Auch den DCFGBIT-Aufruf habe ich vor die Schleife gepackt. Wenn ich das nun für acht Kanäle machen möchte, kann ich es ja einfach acht mal kopieren und die Portzuweisung ändern. Auch das funktioniert dann. Ein Problem habe ich allerdings noch. Wenn ich den Computer neu starte und dann mein VI wieder öffnen, entsteht keine Verbindung zum Meilhaus-Gerät. Erst wenn ich wieder das Beispiel "ULx_Write_Dig_Chan.vi" ausführe und dort die richtigen Ports angebe, funktioniert auch mein VI wieder. Leider verstehe ich momentan nicht warum. Ich hänge dieses VI für LV 2011 auch an. Dort werden die verschiedenen Ports über Arrays angesprochen. Ich weiss jedoch nicht wie ich den Zeitabgleich für ein Array programmieren soll.


Angehängte Datei(en)
11.0 .llb  Generate Values.llb (Größe: 22,13 KB / Downloads: 229)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
17.07.2013, 12:40
Beitrag #17

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Relais mit 1408FS steuern
Hallo Carsten,

Zitat:Wenn ich den Computer neu starte und dann mein VI wieder öffnen, entsteht keine Verbindung zum Meilhaus-Gerät. Erst wenn ich wieder das Beispiel "ULx_Write_Dig_Chan.vi" ausführe und dort die richtigen Ports angebe, funktioniert auch mein VI wieder. Leider verstehe ich momentan nicht warum.
Das Problem scheint mir sehr hardware-spezifisch zu sein, deshalb kann ich dir da nicht weiterhelfen...

Zitat:Dort werden die verschiedenen Ports über Arrays angesprochen.
Dort wird ein (1) Port mit mehreren DOs über ein Array angesprochen...

Zitat:Ich weiss jedoch nicht wie ich den Zeitabgleich für ein Array programmieren soll.
Du musst nach deinem zeitlichen Ablauf die einzelnen Bits (boolschen Werte) im Array auf TRUE/FALSE setzen.
Man kann ein Array mit 8 Bits ja auch dynamisch erzeugen (BuildArray, oder ReplaceArraySubset in einem vorhandenen Array)...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.07.2013, 13:49
Beitrag #18

ckrueger Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Jul 2013

11.0, 12.0
-
EN


Deutschland
RE: Relais mit 1408FS steuern
Vielen Dank nochmal. Das Programm läuft jetzt einwandfrei und auch das Neustarten ist kein Problem mehr. Falls sich neue Probleme ergeben, melde ich mich ;-)


Beste Grüße
Carsten
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top