					Hallo, 
 
 
ich arbeite zur Zeit mit einem Crio embedded System und dem AI Module cRio 9201. 
 
Ist es richtig, den gemessenen Wert mit dem Faktor 20 V / 2^12bit zu skalieren , um an die Spannung zu kommen ?? 
 
Gruß, 
 
Bastian
				 
				
				
				
				
				 
			 | 
                              
                 
				
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
	
		
			| 
				 
					29.08.2005, 10:49  
				 
				
  Beitrag #2 
			 | 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                            
 
 
                       
                            Christian 
 
 
                            
                                LVF-Neueinsteiger 
                                
                                
  
                            
                            
	Beiträge: 4 
	Registriert seit: Aug 2005
	
 
 
 
 
kA 
 
 
 
			 | 
                              
Spannungsmessungen mit AI Module cRio 9201 
				 
					Hallo, 
 
du musst deine Aufschlüüselung (bei dir 12 bit) durch das Intervall der Ausgangsspannung diviedieren. Bei mir ist das (2^16)/20 V. Ich habe das 9215 mit 16 bit und + - 10V.
				 
				
				
				
				
				 
			 | 
                              
                 
				
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
	
		
			| 
				 
					14.09.2005, 11:17  
				 
				
  Beitrag #3 
			 | 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                            
 
 
                       
                            Bastos 
 
 
                            
                                LVF-Neueinsteiger 
                                
                                
  
                            
                            
	Beiträge: 8 
	Registriert seit: Jun 2005
	
 
 
 
 
kA 
 
 
 
			 | 
                              
Spannungsmessungen mit AI Module cRio 9201 
				 
					Danke schön!!
				 
				
				
				
				
				 
			 | 
                              
                 
				
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
 |  |