INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Speichern von definierter Anzahl von Messwerten?



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

04.08.2010, 07:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 07:07 von dimitri84.)
Beitrag #11

dimitri84 Offline
Astronaut
*****


Beiträge: 1.496
Registriert seit: Aug 2009

2020 Developer Suite
2009
DE_EN

53562
Deutschland
Speichern von definierter Anzahl von Messwerten?
' schrieb:Dann kann ich also nicht mehrere AI parallel messen, denn so schnell schalten die ja nicht hin und her, dass ich ohne Wertverluste parallele Messungen erhalte. Eine "Nacheinanderbearbeitung" ist für diese Anwendung bzw. Anlage nicht tragbar.
Die allermeisten DAQ-Karten haben aus Kostengründen nur einen AD-Wandler, d.h. wirklich parallel bekommst du die Kanäle nie erfasst, die werden immer gemultiplext. Du kannst dich davon überzeugen indem du die Zeitstempel der einzelnen Kanäle vergleichst; da wird das nämlich berücksichtigt.


Gruß dimitri

„Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst.“ (Matthias Claudius)
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
04.08.2010, 07:24
Beitrag #12

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Speichern von definierter Anzahl von Messwerten?
' schrieb:Wenn ich aber wie in den Berichten zuvor nur einen Task verwende der alle 3 AI-Signale ständig ausliest, und nur zu den
Messzeiten die Werte in ein Array schreibe, sollte es doch funktionieren, oder?
Wenn ja geht es mir vorallem um die sicherstellung, dass ich genau die Werte ab Start der Messung erhalte, und hier nicht mit
einer Zeitverzögerung und somit verschobenem Wertbild arbeite.
Wenn man die Daten geschickt managed, könnte das Konzept schon funktionieren. Ob das im Beipiel Posting #8 schon so der Fall ist, vermag ich allerdings nicht einzuschätzen (ich halte generell nichts von dem Konzept, mit ungebremster Schleifengeschwindigkeit immer den Lespuffer zu leeren und mag deshalb Dein VI nicht näher untersuchen)
Die Datenerfassung ist auch nicht kontinuierlich. Zwar wird die Messung (der Task) in der Schleife immer wieder gestartet, nachdem die vorgegebene Anzahl von 1000 Samples gelesen wurde. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit kontinierlicher Messung: Nach je 1000 gelesener Werte wird es bei Dir immer eine Lücke in der Datenaufzeichnung geben.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.08.2010, 09:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 09:06 von Matze.)
Beitrag #13

Matze Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 1.027
Registriert seit: Apr 2010

20xx
2010
DE_EN

7xxxx
Deutschland
Speichern von definierter Anzahl von Messwerten?
' schrieb:Das ist aber nicht gleichbedeutend mit kontinierlicher Messung: Nach je 1000 gelesener Werte wird es bei Dir immer eine Lücke in der Datenaufzeichnung geben.
Für seine Anforderungen kommt meiner Meinung nach nur die kontinuierliche Erfassung in Frage. Bei der Erfassung im Modus "Endliche Anzahl", wie du sie in Beitrag #8 zeigst bzw. wie WolfiB es vorgegeben hat, erhält man alle 1000 Werte eine Lücke, richtig. Daher ist der Modus für eine lückelose Erfassung ungeeignet.

Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.08.2010, 10:33
Beitrag #14

WolfiB Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 88
Registriert seit: Jul 2007

8.5
2007
de

711xx
Deutschland
Speichern von definierter Anzahl von Messwerten?
Hallo,

genau dass sollte natürlich nicht passieren, dass in der "aktiven" Zeit, Messwerte verloren gehen.
Ist dies nicht eine Art Standardanwendung in LabView, dass mit einer analogen Karte Messwerte aufgenommen werden
und diese nur zu bestimmten Zeitpunkten ausgewertet werden sollen?

Denke der Ansatz sollte doch so passen, oder? Möchte dann die Werte kontinuierlich aufnehmen und nur, wenn
im Ablauf die Variable gesetzt wird, die Werte in ein Array schreiben.
Sorry wenn ich hier eine lokale Variable benutze, weiß mir aber nicht anders zu helfen, da der Start eben in der StateMachine
des Ablaufes gesetzt wird.

Benötige ich bei der "kontinuirelichen" Erfassung dann überhaupt die Schieberegister? Oder werden die Werte automatisch
nacheinander in das Array gefüllt?

In dem folgenden Beispiel hab ich das mal versucht umzusetzen, allerdings noch mit Schieberegistern.
ZUsätzlich habe ich hier mal einen Kanal noch extra ausgeführt, da ich diesen gerne mit einer anderen Abtastrate erfassen
möchte. Ist das überhaupt möglich, und wenn ja geht dies so?


LV8.5

Sonstige .vi  AnalogeMessung_2Teile.vi (Größe: 54,39 KB / Downloads: 184)



Bin dankbar für jede weitere Hilfe.

Gruß Wolfi
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Schleife definierter Zeitdauer LabViewPete 4 3.502 17.12.2015 15:02
Letzter Beitrag: jg
  Array nur bei definierter Bedingung fuellen Hosenscheisser 4 3.737 17.08.2015 14:50
Letzter Beitrag: GerdW
  Schnellere Skalierung von Messwerten Michael1984 2 3.501 16.05.2014 06:07
Letzter Beitrag: Michael1984
  Kalibrierung von Messwerten juhuu 5 7.718 16.05.2012 13:07
Letzter Beitrag: juhuu
  Graph aus Messwerten, X-Scal mike8080 22 12.633 24.11.2010 16:00
Letzter Beitrag: Andora
  Erzeugung eines Signals aus Messwerten in einer Datei bhopke 4 5.119 19.10.2010 12:19
Letzter Beitrag: bhopke

Gehe zu: