Hallo zusammen,

zur Ansteuerung von Reglern benutze ich einen Treiber, mit dem ich auf DDE zugreifen kann.

Ich habe vergeblich probiert, dieses VI in ein SubVI zu packen.....nie werden da Daten ausgegeben.

Kann mir da jemand helfen?



LV Version 8.5


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  example_using_FlowDDE_VIs.vi (Größe: 39,7 KB / Downloads: 215)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.10.2010, 08:08
Beitrag #2

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Steuerung DDE
Die äußere Whileschleife würde ich im HauptVI lassen und im SubVI entfernen. Property Nodes werden mit Referenzen in das SubVI gelegt.
Am besten markierst Du mal alles und klickst dann im Menü auf "Edit" -> "Create SubVI", änderst dann das VI entsprechend den Hinweisen ab, und fertig. Wink
Dann solltest Du das VI auch als SubVI verwenden können.

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.10.2010, 08:21
Beitrag #3

Peter04 Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 305
Registriert seit: Jan 2008

2020
2007
DE_EN

79xxx
Deutschland
Steuerung DDE
Hallo de_pablo,

ich möchte fast wetten, dass Du mit einem Bronkhorst MassFlowController arbeitest. Richtig?
Dann probier mal das Teil, dass ich als subvi einsetze.

Gruß Peter