INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Textausgabe / "stehendes" Diagramm



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

16.09.2009, 08:32
Beitrag #1

Jansen83 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 95
Registriert seit: May 2009

8.6
-
de

18055
Deutschland
Textausgabe / "stehendes" Diagramm
Hallo,

habe ein denke recht triviales Problem.
Ich erstelle im Rahmen meiner Studienarbeit das Programm für einen Linearmotor mit PID Regler.
Nun würde ich gerne meine Eingabe (Bewegnungsschritte der Achse) absichern und bei über- bzw. Unterschreitung des zulässigen Bereichs eine Textmeldung ausgeben, welche mit OK bestätigt werden soll um die Eingabe zu wiederholen/ ändern und dann das Prgramm weiterlaufen lassen.
Wie erstelle ich diese Textausgabe am cleversten?

Darüber hinaus ist ein Verlaufsdiagramm implentiert, dass mir den Soll- & Istverlauf anzeigt.
Ich würde gerne nach Veränderung der Regelparameter den erneuten Verlauf auch im selben Diagramm darstellen ohne die alten Plots zu löschen.

Danke im VorrausSmile

JAN
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
16.09.2009, 10:43
Beitrag #2

TSC Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 1.882
Registriert seit: Sep 2008

LV 2018 SP1
2008
EN

52379
Deutschland
Textausgabe / "stehendes" Diagramm
hast du evtl schon irgendeinen ansatz? also für die meldung kannst du einfach ein Dialogfenster nehmen. Wie dein Datenfluss aussehen könnte hängt ein bissl davon ab, wie dein programm bisher aufgebaut ist.

LG
Torsten

"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" (Konrad Zuse)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.09.2009, 11:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2009 11:49 von TSC.)
Beitrag #3

Jansen83 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 95
Registriert seit: May 2009

8.6
-
de

18055
Deutschland
Textausgabe / "stehendes" Diagramm
Naja prinzipiell programmiere ich glaube ich auf der simpelsten Programmierebene von LV, da ich zu Beginn der Studienarbeit keinerlei Erfahrung sammeln konnte.
Wollte die Absicherung an die Eingangsgröße binden (im File ist es `S Gesamt`), die parallele Schleife (derzeit auf FALSE gesetzt) soll dabei die eigentliche Absicherung darstellen.
Wie ich das ganze miteinander verknüpfen soll weiß ich allerdings leider noch nicht genauSad
Aussehen soll es halt so, dass überprüft werden soll, ob `S Gesamt´ dem Kriterium entspricht (0Wink
Hoffe das VI ist betrachtbar.

Edit: `S Gesamt´ ist dabei natürlich nur die Wegvorgabe, der Wegzähler ist `quad pos´ (dieser darf also 3100 nicht überschreiten)

EDIT: fehlende LV-Version (bei Uploads unbedingt mit anzugeben!!!)
Lv86_img
Sonstige .vi  MyHostCode.vi (Größe: 251,81 KB / Downloads: 257)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.09.2009, 12:54
Beitrag #4

ImExPorty Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 572
Registriert seit: Jan 2008

8.6
2001
kA

65934
Deutschland
Textausgabe / "stehendes" Diagramm
Hallo Jansen83,
neben der einfachsten Variante(ohne Benutzerinformation)
   
gibt es die Möglichkeit durch Überprüfung auf diese Grenzwerte weiter SubVI's zu starten
oder auch bereits mit einer Ereignisstruktur auf den Versuch der Eingabe zu reagieren.

viel Spaß

1 Postingempfehlungen, 2 Motivation
Fragen und Anpassungswünsche per PM werden, gegen Rechnungsstellung gerne beantwortet und realisiert ....wenn's dann doch kostenlos sein soll... bitte hier im LVF unter Berücksichtigung der voranstehenden Links posten.
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.09.2009, 13:04
Beitrag #5

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Textausgabe / "stehendes" Diagramm
' schrieb:Hallo Jansen83,
neben der einfachsten Variante(ohne Benutzerinformation)
[attachment=49384:Werteber...anpassen.PNG]
gibt es die Möglichkeit durch Überprüfung auf diese Grenzwerte weiter SubVI's zu starten
oder auch bereits mit einer Ereignisstruktur auf den Versuch der Eingabe zu reagieren.

viel Spaß
Vorsicht, diese Variante funktioniert nur bei Eingaben, die der Benutzer im FP macht. Bei Übergaben an ein SubVI oder Setzen per lokaler Variable o.ä. wird diese Eigenschaft eines Controls ignoriert.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.09.2009, 13:47
Beitrag #6

Jansen83 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 95
Registriert seit: May 2009

8.6
-
de

18055
Deutschland
Textausgabe / "stehendes" Diagramm
Problem ist, den Wert für das `quad pos´ bekomme ich über von einem Quadraturencoder über die CompactRIO zurück. Sprich die Limitierung der Werte klappt in diesem Falle nicht. Noe
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
24.09.2009, 10:25
Beitrag #7

Jansen83 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 95
Registriert seit: May 2009

8.6
-
de

18055
Deutschland
Textausgabe / "stehendes" Diagramm
Hab die Eingabeabsicherung nun so gestaltet, dass einfach ein parallel mitllaufender Wert die Endposition errechnet und bei Wertüberschreitung eine Fehlermeldung ausgibtSmile
Zurück zum Diagramm, gibt es da eine Möglichkeit?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.09.2009, 10:48
Beitrag #8

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Textausgabe / "stehendes" Diagramm
   
Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Textausgabe und das programm soll weiter laufen D3nnis.C 3 4.543 08.01.2008 09:27
Letzter Beitrag: D3nnis.C

Gehe zu: