25.01.2008, 11:16
Beitrag #1

moppulli Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 13
Registriert seit: May 2007

8.20
2007
kA

22043
Deutschland
gleitendes Zeitfenster
Moin,
danke schonmal für die Hilfe...
folgendes Problem:
ich muss aus einem gemessenen Volumenstrom den Volumenstrom in einer bestimmten Variablen Zeit berechnen.
Dieser muss nach jedem Durchlauf ermittelt werden.
Dazu brauch ich quasi ein gleitendes Zeitfenster.
Die Daten müssen quasi über eine bestimmte Zeit gespeichert werden und dann summiert werden.
Hat da vielleicht einer eine Idee zum Anfangen.
Folgende Daten stehen zur Verfügung:
Wert, dt seit letzem Wert, Gesamt_t des Zeitfensters
Ich denk da an so nen dynamisches Array wo vielleicht überprüft wird ob der älteste Wert auch nicht zu alt ist
und wenn doch wird so lange rausgeschmissen bis nicht mehr zu alt.

mfg
moppulli
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
28.01.2008, 13:53
Beitrag #2

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
gleitendes Zeitfenster
Hört sich doch schon mal gut an. Big Grin

Gruß Markus

' schrieb:Ich denk da an so nen dynamisches Array wo vielleicht überprüft wird ob der älteste Wert auch nicht zu alt ist
und wenn doch wird so lange rausgeschmissen bis nicht mehr zu alt.

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.01.2008, 14:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2008 14:30 von Lucki.)
Beitrag #3

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
gleitendes Zeitfenster
Dazu eignet sich gut ein Point-to-Point FIR-Filter mit diesen Vorwärtskoeffiziemten: Alle Werte = 1, Anzahl der Koeffizienten = Anzahl der letzten Werte, über die summiert werden soll:
(bei Mittelwertbildung statt Summierung über die letzten N Werte müßten die Koeffizienten den Wert 1/N haben)
Lv82_img    


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  Summierung.vi (Größe: 14,34 KB / Downloads: 188)