| 
kontaktprellen 
				 
					Du hast das erforderliche Programm schon korrekt benannt, also so: 
(u: Analogspannung, us: Schwellwert, Signal: prellfreier boolscher Ausgang) 
 
begin 
marke1: if u<us goto marke1 
Signal=1 
warten X ms 
marke2: if u>us goto marke2 
Signal=0 
warten X ms 
goto marke1 
end 
 
So etwas einfaches läßt sich in jeder Sprache programmieren, natürlich auch mit LabVIEW. Man kann dafür z.B eine State-Machine verwenden.  (Zustand 1: Warten auf u>us, 2:Warten X ms, 3: Warten auf u<us,  4: warten X  ms. Die Zustände werden zyklisch durchlaufen: 12341234...)
				 
				
				
				
				
				 
			 |