					Hallo erstmal, 
 
Ich verwende eine NI PCI-6229M Datenerfassungskarte um mehrere analoge Spannungssignale aufzuzeichen. Diese Spannungssignale sind zum Beispiel induktive Wegaufnehmer. Diese liefern mir ihre absolute Position als Spannungsanalogie zurück. Kann man diese Absolutpositionen auf einfache Weise in LabVIEW in eine Relativposition umwandeln (z.B. auf einfache Weise den ersten Meßwert von allen anderen abziehen)? 
 
Danke, Gruß 
 
Tom
				 
				
				
				
				
				 
			 | 
                              
                 
				
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
	
		
			| 
				 
					20.10.2006, 13:17  
				 
				
  Beitrag #2 
			 | 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                            
 
 
                       
                            A.Berndsen 
 
 
                            
                                LVF-Team 
                                
                                
 
  
                            
                            
	Beiträge: 2.437 
	Registriert seit: Feb 2005
	
 
 
8.2.1 - 2011 
2004 
DE 
 
724xx 
Deutschland 
			 | 
                              
relative Positionserfassung 
				 
					Hallo Tom, 
 
Du könntest ein VI erstellen, welches auf Tastendruck den aktuellen Wert des Sensors ausliest und in einem Schieberegister speichert oder sogar numerisch anzeigt. 
Das Schieberegister oder einen Eigenschaftsknoten der numerischen Anzeige kannst Du dann zur Berechnung der relativen Position verwenden. 
 