LabVIEWForum.de - cRIO + NI9213

LabVIEWForum.de

Normale Version: cRIO + NI9213
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Seiten: 1 2 3 4
(18.07.2013 10:12 )GerdW schrieb: [ -> ]Hallo gruenlein,

da werden doch zwei existierende cRIOs zur Auswahl angeboten!

Zitat:Die Option zum hinzufügen des Targets "Real-Time CompactRIO" fehlt bei mir einfach!
Häh? Einfach ein cRIO auswählen in der angezeigten Liste und "OK" klicken...
Oder wovon redest du?

Zitat:Nachinstallation desselbigen hat auch nicht geholfen.
Was hast du "nachinstalliert"? Wovon redest du?

Ist dein cRIO generell schon in Betrieb genommen? Dies wird in MAX erledigt und ist im cRIO-Manual erläutert...
Hat dein cRIO eine (eineindeutige) IP bekommen? Dies wird in MAX erledigt und ist im cRIO-Manual erläutert...

Das war ein Screenshot aus einem Tutorial, so wie ich es gerne hätte. Habe versucht "Realtime cRIO" nachzuinstallieren, weil es eben bei mir fehlt.
Hier der Screenshot von meinem LabVIEW-Laptop, mit "In Betrieb" befindlichem cRIO sowie funktionierender IP, siehe hinteres Fenster:
Hallo Gruenlein,

du kannst nur ein cRIO in einem Projekt haben. Lösche also einfach das vorhandene cRIO aus dem Projekt und probiere es dann noch einmal...

Oder:
Erstelle ein komplett neues und leeres Projekt und füge dann ein Target hinzu...

Oder:
Erstelle ein neues "Echtzeit-Projekt" über den Assistenten im Startbildschirm...
(18.07.2013 10:26 )GerdW schrieb: [ -> ]Hallo Gruenlein,

du kannst nur ein cRIO in einem Projekt haben. Lösche also einfach das vorhandene cRIO aus dem Projekt und probiere es dann noch einmal...

Oder:
Erstelle ein komplett neues und leeres Projekt und füge dann ein Target hinzu...

Oder:
Erstelle ein neues "Echtzeit-Projekt" über den Assistenten im Startbildschirm...

Leider kein Erfolg, selbe Auswahlmöglichkeiten, immernoch ohne "Realtime cRIO":
Auch ein neues "Echtzeit-Projekt" brachte keinen Erfolg.
Hallo gruenlein,

dann würde ich auf eine fehlerhafte/unvollständige Softwareinstallation tippen. Was ist denn alles installiert?

Das siehst du im MAX unter "Software"... (Bei mir sieht's wie im Anhang aus.)
(18.07.2013 10:37 )GerdW schrieb: [ -> ]Hallo gruenlein,

dann würde ich auf eine fehlerhafte/unvollständige Softwareinstallation tippen. Was ist denn alles installiert?

Das siehst du im MAX unter "Software"... (Bei mir sieht's wie im Anhang aus.)

Hallo Gerd,
sieht so aus, als wäre alles installiert bei mir. Ich denke ich rufe mal einen NI-Techniker an...
Gruß,
Christian
(18.07.2013 10:33 )gruenlein schrieb: [ -> ]Leider kein Erfolg, selbe Auswahlmöglichkeiten, immernoch ohne "Realtime cRIO":
Auch ein neues "Echtzeit-Projekt" brachte keinen Erfolg.
Hmm Dein cRIO hat ja noch eine typische Link Local IP. Verpass dem Teil mal ein IP-Adresse, die mit deinem Netzwerk und/oder deinem Rechner kompatibel ist.

Gruß, Jens
(18.07.2013 11:15 )jg schrieb: [ -> ]
(18.07.2013 10:33 )gruenlein schrieb: [ -> ]Leider kein Erfolg, selbe Auswahlmöglichkeiten, immernoch ohne "Realtime cRIO":
Auch ein neues "Echtzeit-Projekt" brachte keinen Erfolg.
Hmm Dein cRIO hat ja noch eine typische Link Local IP. Verpass dem Teil mal ein IP-Adresse, die mit deinem Netzwerk und/oder deinem Rechner kompatibel ist.

Gruß, Jens

Macht das denn etwas aus? Habe über Crossoverkabel Laptop und cRIO im gleichen subnetz verlegt.

Update nach dem Telefonat mit dem Techniker: cRIO verträgt sich nicht mit der LabVIEW 2012 Installation, weil hier Realtime Version 12.0.1 zu 12.0.0.1 nicht zusammenpasst. Empfehlung des Technikers: er schickt mir nen Link, wo die alten Treiber drauf sind die ich dann neu installieren muss (sowohl auf Chassis als auch auf dem Laptop)
update: genial, das Aufspielen der alten Treiberversionen (NI Realtime cRIO 12.0.0) hat den gewünschten Erfolg gebracht! Yuhuu!! Jetzt nur noch das VI programmieren, hoffe damit dann schneller voranzukommen. Danke für Eure Hilfe bisher!
Eine Zusatzfrage: Wie kann ich folgende Gleichung für die Thermospannung zur Ausgabe meiner Temperaturen numerisch lösen? Matlab streikt:

v=-17,600413686+(38,921204975*t+
1,855877003E-2*tE2+-9,9457592874E-05*tE3+
3,1840945719E-7*tE4+-5,6072844889E-10*tE5+
5,6075059059E-13*tE6+-3,2020720003E-16*tE7+
9,7151147152E-20*tE8+-1,2104721275E-23*tE9)+
118,5976*exp(-1,183432E-4(t-126,9686)E2)
Hallo gruenlein,

ich hatte weiter oben (Beitrag #2) doch schon mal auf Quellen von NI verlinkt. Eben dort hatte ich auch VIs gefunden, die eben diese Umrechnung erledigen...

- Außerdem kann ich mit deiner Notierung nichts anfangen: Welche Rechenoperation steht hinter "tE5" usw.?
- Außerdem gibt es bei Thermoelementen auch genauso gute Formeln in der Form T = f(U). Hier stehen z.B. Polynome 10. Grades zur Verfügung.

Aber das ist alles Arbeit, die NI schon für dich erledigt hat: da gibt es doch eine Funktion irgendwo in der Mathe-Palette...
Seiten: 1 2 3 4