Hallo Zusammen,

ich bekomme momentan die Modbus-Kommunikation mit einem Phoenix-Baustein nicht zum laufen.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, was ich falsch mache.

Aufgabe: Auslesen eines Thermoelements
Messdatenerfassung: Phoenix - Inline-Funktionsklemme - IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC (Datenblatt befindet sich im Anhang)
Benutze Register: siehe Bild im Anhang "Register.PNG"
Programm: siehe Anhang "Programm Code" und "Programm FP"

So gehe ich vor:

--------Beschreibe Slave Register--------
- Ich will die gesamte Klemme konfigurieren und schreibe den entsprechenden Befehl (24576 DEZ) in Register 8011 (OUT1)
- Nun muss ich mittels OUT2 die Konfiguration vornehmen Befehl (7168 DEZ) in Register 8012

--------Lese Master Register--------
- Ich lese Register 8001...8005 aus (IN1...IN5)

In der Anleitung (S.13) steht, dass IN1 den gespiegelten Kommando-Code von OUT1 enthält. Bei mir
ist IN1 aber leer. Hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache?

Vielen Dank schon mal!

Gruß,
Joachim
Das Problem saß wieder mal vor dem Bildschirm und hatte einen Denkfehler!
Ich muss nur mit MASTER (mein PC) arbeiten, dann funktioniert es.