USB-6008 Karte - Problemen mit Synchronisation von Kanalen - Richard27 - 16.02.2006 17:44

Hallo!!
Ich schreibe aus Ausland u. deswegen bitte ich sie um Verstandniss fur meine Fehler.
Ich wollte eine NI USB-6008 Karte zum Identifikationszwecken verwenden, aber gleich am Anfang hat sich eine Schwirigkeit gezeigt. Um eine Identifikation korrekt durchzufuhren braucht mann zwei Signale. Erstes Signal dient zum Erregung (z.B. elektrische Spannung steuert den Motor) u. das zweite Signal das ist sogenannte "Antwort" auf die oben erwahnte Erregung (z.B. Signal aus Piezosensor). Es wird also ein Ausgang und ein Eingang benotigt. Es ist auch logisch dass sowohl die Generierung als auch die Messung gleichzeitig erfolgen soll... und gerade dies macht mir die grossten Problemen. Ich kann nahmlich nicht mit einer Messkarte (USB-6008) die Synchroniesierung zwischen Ausgang u. Eingang zu bekommen. Deswegen wollte ich fragen ob dies uberhaupt mit so eine Messkarte (NI USB-6008) moglich ist?? Wink
Fur jede Antwort bin ich sehr dankbar
Richard


USB-6008 Karte - Problemen mit Synchronisation von Kanalen - thomas.sandrisser - 18.02.2006 09:50

ich bin mir net ganz sicher, aber ich glaube es sollte auch bei diesen usb teilen moeglich sein eine externe clock-source anzugeben - im speziellen die clocksource des gegenueber.
sprich, wennst ai und ao hast, waer es zum synchronisieren doch evtl. moeglich die clock vom z.b. AO auch auf den AI zu legen, mittels des daqmx timing vis (anschluss source)
sollte das nicht moeglich sein, kannst doch ueberhaupt einen externen takt fuer beide anschließen und diesen ebenfalls ueber das DAQmx Timing zuordnen (das sollten die kleinen teile koennen)...