OPC - Probleme mit DSC sowie OPC-Tags auslesen - Sandisk - 08.11.2011 09:36

Hallo,

ich kriege bei der Zuweisung meines OPC-Servers im Labview folgende Mitteilung:

NI recommends that you configure the OPC server to run with an identity of interactive user. Otherwise, you might have problems browsing and connecting to a OPC-Server.

Die Hilfe gibt leider auch nicht mehr Auskunft darüber. Des weiteren krieg ich im Betrieb folgende Fehlermeldung, siehe Screenshot.

Der OPC-Server läuft einwandfrei, die Werte kann ich mit einem TOOL auch prüfen. Sprich mein Problem ist LABVIEW (was sonst Tongue )

Danke für Tipps, aber wahrscheinlich kennt sich da jetzt keiner mehr aus damit (?).

LG Sandisk

lv11_img


RE: OPC - Probleme mit DSC sowie OPC-Tags auslesen - Sandisk - 08.11.2011 10:57

Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott! Tongue Kann geschlossen werden. Die Lösung war in den DCOM Settings (da war ich NOCH NIE DRIN!!!) den Ausführer als "interaktiven User" zu deklarieren. Jetzt gehts! 2hands

Ich bin der Größte, der aller aller Größte... Airborne ^^


RE: OPC - Probleme mit DSC sowie OPC-Tags auslesen - Ninja2602 - 15.11.2011 09:30

Moin,
deine Fehlermeldung hatte ich auch schon öfter. Irgendwie hat es bei mir aber dann doch immer wieder hingehauen (mehr oder weniger).
Da ich aktuell aber wieder große Probleme mit der Stabilität der Datenübertragung habe bin ich mal wieder auf Fehlersuche.

Wo genau finde ich die "DCOM Settings"? In LabVIEW oder im OPC-Server? Habe in beiden noch nichts gefunden!


RE: OPC - Probleme mit DSC sowie OPC-Tags auslesen - Sandisk - 14.12.2011 15:04

Sorry, bin sehr selten online.

Such in der LabVIEW Hilfe nach DCOM Settings. Bzw. wenns noch aktuell ist schick mir eine PN!