USB-Geräte automatisch deaktiviert - Mr. Q - 13.08.2009 16:06

Hallo,

ich versuche verzweifelt mit zwei USB-Geräten von NI zu arbeiten. NI 9263 und NI9472. Beide stecken in einem Carrier NI USB-9162

Anfangs wird nur der Carrier im Gerätemanager erkannt ist aber deaktiviert (rotes X) Dann aktiviere ich Ihn und der GM erkennt das NI-Gerät was im Carrier steckt. Ist aber auch deaktiviert. wenn ich das dann aktiviere, wird der Baum im GM neu aufgebaut und das Gerät erscheint als aktiviert, also ohne rotes X. Dann dauert es zwischen zwei und ca. 60 Sekunden und das Gerät wird wieder als deaktiviert angezeitg. Im MAX kann ich es nicht verwenden.
An einem anderen PC bleibt das GErät aktiviert.

Das seltsamste ist, letztes mal konnte ich das Problem einfach beheben indem ich einen anderen USB-Anschluß am PC verwendet habe. Jetzt besteht das Problem aber an allen USB-Anschlüssen.

Kann mir jemand helfen? Gibt es eine Funktion die das Gerät immer wieder selber deaktiviert?


Mr. Q


USB-Geräte automatisch deaktiviert - rolfk - 14.08.2009 12:18

Da ist wohl ein Problem mit Deinem USB Hub.

Mögliche Ursachen:
1) Der interne USB Hub is extrem schwach auf der Brust was den lieferbaren Strom betrifft.
2) Ein Treiber Problem für den USB Hub
3) Defekte Hardware im USB Hub

1) kannst Du testen durch einen externen hub anzuschliessen der ein eigenes Netzteil verwendet.
Bei 2) Wirst Du wohl nicht um eine Reinstallation der Chipset drivers kommen.
Bei 3), naja!!!

Rolf Kalbermatter


USB-Geräte automatisch deaktiviert - rasta - 15.08.2009 06:43

Hallo,
bei uns laufen mehrere cDAQ´s-9172 – USB sowie ein Einmodulgehäuse USB-9162 (Einsatz für die mobile Schwingungsmessung) im Laborbetrieb.
Es gab mal an einem Notebook eine ähnliche Fehlfunktion mit dem USB-9162, nachdem das Mainboard gewechselt wurde lief es ebenfalls einwandfrei.
Bis jetzt zuverlässige USB Messsysteme und somit schließe ich mich der Meinung von Rolf
an du hast wohl ein Problem mit Deinem PC.