					22.03.2010, 13:06  
				 
				
			 | 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                            
 
 
                       
                            SeBa 
 
 
                            
                                LVF-Guru 
                                      
                                
  
                            
                            
	Beiträge: 2.025 
	Registriert seit: Oct 2008
	
 
 
09SP1 & 10 FDS 
2008 
DE 
 
65xxx 
Deutschland 
			 | 
                              
Alarm einmal speichern 
				
					' schrieb:es ist so das wenn einige Zeit der Wert auf „Warnung“ steht ,wird weiter geschrieben. Ich möchte doch das es nur den einmal geschriben wird  
 
Sind wir uns zunächst einmal einig, dass das Snippet von mir deinen Anforderungen gerecht wird?
 
Also harpert es doch nur noch an der Umsetzung...
 
Du kannst doch mein Beispiel 1:1 übernehmen.  
Signal simulieren ist dann halt dein ">=" Vergleich. 
Alles was du dir noch ausdenken musst: Wann wird die Warnung quittiert ..?
 
Gruß SeBa
				  
				
				
 
Dieser Beitrag soll weder nützlich, informativ noch lesbar sein. 
 
Er erhebt lediglich den Anspruch dort wo er ungenau ist, wenigstens eindeutig ungenau zu sein.  
In Fällen größerer Abweichungen ist es immer der Leser, der sich geirrt hat. 
 
Rette einen Baum! 
Diesen Beitrag nur ausdrucken, wenn unbedingt nötig!  
 
				
				
				 
			 | 
                              
                 
				
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
	
		
			| 
				 
					22.03.2010, 13:13  
				 
				
			 | 
		 
		
		
			
                                 
				
 
 
				 
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
	
		
			
				
					22.03.2010, 13:54   
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2010 13:55  von jg.)
				 
				
			 | 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                            
 
 
                       
                            jg 
 
 
                            
                                CLA & CLED 
                                
                                
 
  
                            
                            
	Beiträge: 15.864 
	Registriert seit: Jun 2005
	
 
 
20xx / 8.x 
1999 
EN 
 
Franken... 
Deutschland 
			 | 
                              
Alarm einmal speichern 
				
					' schrieb:Ich würde es so sehen wie du, wenn das BD so aussehn würde: 
Du hast natürlich vollkommen recht! Mein Fehler, so wie der rote Pfeil es andeutet, sollte es sein... 
Also, so läuft es jetzt richtig!
     
Kommt davon, wenn man erst eine etwas andere Variante (Indikator String wurde vor der Case-Struktur geschrieben) ausprobiert, die für richtig testet, und dann noch schlau Verbesserungen einbaut.  
Gruß, Jens
				  
				
				
 
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci) 
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
 
Einführende Links zu LabVIEW, s.  GerdWs Signatur.  
 
				
				
				 
			 | 
                              
                 
				
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
	
		
			
				
					22.03.2010, 14:00   
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2010 14:00  von RoLe.)
				 
				
			 | 
		 
		
		
			| 
                                 
				
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
	
		
			
				
					22.03.2010, 14:12   
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2010 14:41  von selma.)
				 
				
			 | 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                             
                       
                            selma 
 
 
                            
                                LVF-Gelegenheitsschreiber 
                                   
                                
  
                            
                            
	Beiträge: 210 
	Registriert seit: Aug 2009
	
 
 
2009 
2009 
de 
 
21xxx 
Deutschland 
			 | 
                              
Alarm einmal speichern 
				
					habe es jetzt so gemacht wie dein Vorschlag von Dir Jens kam. 
Läuft aber nicht so richtig   
In der anzeige wir jetzt auch 'keine Warnung' aufgezeichnet.
      Sensor.vi (Größe: 34,88 KB / Downloads: 187) 
  
und wenn ich jetzt den MAX wert auf Null stelle ( Jetzt mußte die LED nur noch rot leuchten = Warnung' ) passiet nix
				  
				
				
				
				
				 
			 | 
                              
                 
				
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
	
		
			| 
				 
					22.03.2010, 14:56  
				 
				
			 | 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                            
 
 
                       
                            jg 
 
 
                            
                                CLA & CLED 
                                
                                
 
  
                            
                            
	Beiträge: 15.864 
	Registriert seit: Jun 2005
	
 
 
20xx / 8.x 
1999 
EN 
 
Franken... 
Deutschland 
			 | 
                              
Alarm einmal speichern 
				
					' schrieb:habe es jetzt so gemacht wie dein Vorschlag von Dir Jens kam. 
Läuft aber nicht so richtig   
In der anzeige wir jetzt auch 'keine Warnung' aufgezeichnet. 
So ist es auch programmiert, denn so hatte ich es verstanden - jede Änderung (also positiv und negativ) wird geloggt.
 
Willst du nur eine neue Log-Zeile haben, wenn der neue Wert "Warnung" ist? Dann so:
  
     Sensor.vi (Größe: 35,04 KB / Downloads: 205) 
 
Gruß, Jens
				  
				
				
 
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci) 
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
 
Einführende Links zu LabVIEW, s.  GerdWs Signatur.  
 
				
				
				 
			 | 
                              
                 
				
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
	
		
			| 
				 
					22.03.2010, 15:51  
				 
				
			 | 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                             
                       
                            selma 
 
 
                            
                                LVF-Gelegenheitsschreiber 
                                   
                                
  
                            
                            
	Beiträge: 210 
	Registriert seit: Aug 2009
	
 
 
2009 
2009 
de 
 
21xxx 
Deutschland 
			 | 
                              
Alarm einmal speichern 
				
					DANKE,DANKE,DANKE 
genau so  
				 
				
				
				
				
				 
			 | 
                              
                 
				
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
	
		
			| 
				 
					24.03.2010, 10:05  
				 
				
			 | 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                             
                       
                            selma 
 
 
                            
                                LVF-Gelegenheitsschreiber 
                                   
                                
  
                            
                            
	Beiträge: 210 
	Registriert seit: Aug 2009
	
 
 
2009 
2009 
de 
 
21xxx 
Deutschland 
			 | 
                              
Alarm einmal speichern 
				
					Einen wunderschönen Guten Morgen 
Ich habe folgendes Problem.  
Es werden die Warnmeldung ständig aufgezeichnet und nicht wie ich es erwartet habe nur das was im „Log“ steht. 
Kann mir da jemand weiter helfen. 
Danke schön
 
Grüß Selma
 
Habe es mal auf 8.6 runtergespielt  
     Sensor_Ordner.zip (Größe: 37,99 KB / Downloads: 195) 
  
				 
				
				
				
				
				 
			 | 
                              
                 
				
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
	
		
			| 
				 
					24.03.2010, 10:36  
				 
				
			 | 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                            
 
 
                       
                            jg 
 
 
                            
                                CLA & CLED 
                                
                                
 
  
                            
                            
	Beiträge: 15.864 
	Registriert seit: Jun 2005
	
 
 
20xx / 8.x 
1999 
EN 
 
Franken... 
Deutschland 
			 | 
                              
Alarm einmal speichern 
				
					Und genauso hast du es programmiert: 
    
In deinem String "Log" sammelst du alle Warnmeldungen und hängst sie aneinander. 
Und diesen gesamten String hängst du jedesmal, wenn eine neue Warnung auftritt, an dein bestehendes Logfile. (s. Screenshot).
 
Mögliche Lösung: Du erstellst auch einen String der aktuellen Warnmeldung (also, bevor du ihn an den bestehenden String "Log" anhängst), und gibst nur diesen String (und zwar nur als Draht!) an dein Log-File-VI weiter.
 
Gruß, Jens
				  
				
				
 
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci) 
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
 
Einführende Links zu LabVIEW, s.  GerdWs Signatur.  
 
				
				
				 
			 | 
                              
                 
				
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
 |  |