INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Signal-Peaks bei Temperaturaufnahme



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

13.07.2011, 16:20
Beitrag #17

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Signal-Peaks bei Temperaturaufnahme
(13.07.2011 12:17 )taichi schrieb:  Hab jetzt rausgefunden, dass der PIC im 18 byte-Paket sendet, bisher scheint alles zu laufen.
Das ist war aber seit Deinem ersten Bild im ersten Posting schon klar. Du solltest aber etwas mehr als 18 byte an des Read-VI anschließen und mit Endezeichen arbeiten. Dazu mußt Du wissen, ob das Gerät am Ende x0A oder x0D oder etwas Anderes sendet und das Zeichen im Visa Konfig-VI entsprechend eingeben.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top