Kalibrieren eines wegaufnehmers



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

23.07.2006, 18:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2006 18:08 von Lucki.)
Beitrag #4

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Kalibrieren eines wegaufnehmers
Dein Problem gliedert sich in zwei Teile:
a) wie messe ich die Kalibrierkurve des Sensors?
b) wie berücksichtige ich die Skalierung in LabVIEW?
Zu a) kann ich hichts sagen und das hat auch mit LV nichts zu tun. Zu b) ist zu sagen, daß in LV eine Kalibrierkurve bereits bei der Messwerterfassung voll berücksichtigt werden kann. Das sieht dann so aus, daß Du bereits beim Enlesen keine Rohdaten mehr zu sehen bekommst, sondern bereits kalibrierte Werte, und zwar auch für den Fall, daß die Kalibrierkurve nichtlinear ist.
Evtl Wermutstropfen für Dich: Ich weiß nicht, inwieweit es diese herrlichen Features schon in LV 61 gab, ich denke eher nicht.

Um die Kalibrierkurve in LV einzubringen gibt es zwei Möglichkeien;
1.) Anlegen einer Skalierung im M&A-Explorer. Vorteil: Die Skalierungskurve ist nicht Teil das LV-Programms, beim Sensorwechsel muß im Programm nichts verändert werden. Hier zwei Clips (Links: Anlegen Skalierung DAQmx, rechts: Traditionelle DAQ)
(        
2.) Anlegen eine Skalierung aus dem Programm heraus. (Hier kann ich nur zu LV8 etwas sagen)
Funktionspalette--> MessIO --> DAQmx --> Fortgeschritten --> Skalierungeinstellungen
Dort findest Du diese VI's bzw. Eigenschaftknoten zum Erstellen eines Skalierung:
   
Falls Du dich für die Anpassung mit Polynomkoeffizienten entscheidest: Diese werden vom Skalierungsprogramm selbst berechnet, es genügt die Eingabe von Kalibrierpunkten
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Kalibrieren eines wegaufnehmers - Mr.T - 23.07.2006, 15:40
Kalibrieren eines wegaufnehmers - Lucki - 23.07.2006 18:07

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Sensor kalibrieren / Interpolation DaveTV 5 9.521 02.09.2011 12:23
Letzter Beitrag: GerdW
  Kalibrieren Spannung über Temperatur LV19 5 5.087 31.05.2011 14:15
Letzter Beitrag: TSC
  Drehmomentsensor skalieren / kalibrieren johannes_r 4 6.875 26.08.2009 07:30
Letzter Beitrag: johannes_r
  waveform kalibrieren Lex 2 3.965 20.02.2009 14:59
Letzter Beitrag: Lex
  Ein Signal kalibrieren Ecki 5 6.243 27.10.2006 12:24
Letzter Beitrag: Lucki

Gehe zu: