Verbrauchsmessung (Rechteck NPN Open Collector)
|
Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
22.01.2012, 18:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2012 18:44 von GerdW.)
Beitrag #2
|
GerdW
______________
Beiträge: 17.519
Registriert seit: May 2009
LV2019 (LV2021)
1995
DE_EN
10×××
Deutschland
|
RE: Verbrauchsmessung (Rechteck NPN Open Collector)
Hallo vitjee,
diese VIs habe ich doch in irgendeinem anderen Thread schon mal gesehen - ich sehe hier aber nirgends einen Verweis darauf... Warum diese ständigen Doppelposts?
In deinem FPGA-VI fehlt eine Schleife. Die Instruktionen werden genau einmal ausgeführt, was beim FPGA mit 40MHz Takt so ca. 1000 Takte oder 25µs dauern dürfte. Alles, was danach in deinem Host-VI passiert, ist irrelevant...
Edit:
Mache aus dem "Zähler" im Host ein Integer-Schieberegister. Das erspart 2 lokale Variablen...
|
|
|
| |
Nachrichten in diesem Thema |
RE: Verbrauchsmessung (Rechteck NPN Open Collector) - GerdW - 22.01.2012 18:43
|