Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
04.04.2013, 08:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2013 08:26 von Falk.)
ich habe mir vor kurzem auch das NET IO bei Pollin gekauft, spreche es aber vorwiegend mittels Python an. Aber egal. Grundsätzlich würde ich dir allerdings folgendes empfehlen. Das Öffnen/ Schließen der Netzwerkverbindung zum Modul mache außerhalb der Schleife, sprich zuerst die Verbindung öffnen und die erhaltene "connection id" an die Schleife verdrahten. Innerhalb der Schleife kannst du mittels dieser dann Daten an das Gerät senden bzw. vom Gerät empfangen. Nach Beendigung, sprich nach dem verlassen der Schleife schließt du dann die Verbindung wieder.
Anbei mal ein schnelles und nur rein schematisches Beispiel.