Durchflussmessgerät Fluss-monitoring (SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 mit MAG 5000)
|
Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
23.05.2013, 13:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2013 13:34 von GerdW.)
Beitrag #2
|
GerdW
______________
Beiträge: 17.519
Registriert seit: May 2009
LV2019 (LV2021)
1995
DE_EN
10×××
Deutschland
|
RE: Durchflussmessgerät Fluss-monitoring (SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 mit MAG 5000)
Hallo TFL,
Zitat:Stromausgang 4-20mA bzw. 0/4 - 20mA (Last ≤ 800 Ω).
...
Das NI 9219 besitzt unter anderem einen Analogeingang zur Strommessung => Maximaler Strombereich: -0.025 A bis 0.025 A
...
Geht das ohne weiteres?
Ja. Siehe Anleitung zum NI9219, S. 15 und S.25.
Danach den Stromwert einfach nach Durchfluss skalieren. Falls du ein cDAQ verwendest, kann die Skalierung durch DAQmx erfolgen...
|
|
|
| |