19.11.2013, 14:53
Beitrag #10

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Rendevous Daq vereinfachen
(19.11.2013 14:49 )dbuckl schrieb:  Die Karte schafft 250 kS/sec

Allerdings wenn ich dich richtig verstehe darf ich bei der rate auch nur ein drittel davon einstellen? Da er sonst nicht möglichst gleichzeitig ai0:2 auslesen kann?
Genau richtig. Diese Karte kann 250kS/sec "aggregate". Das ist die "Gesamtrate" für alle AI zusammen, da sie als Multiplexer-Karte nur 1 A/D-Wandler hat.
Das heißt also:
Bei 1x AI kannst du das Ding mit max. 250 Khz auslesen.
Bei 2x AI mit max. 125 KHz.
Bei 4x AI mit max. 62,5 kHz.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Rendevous Daq vereinfachen - dbuckl - 19.11.2013, 13:45
RE: Rendevous Daq vereinfachen - GerdW - 19.11.2013, 13:51
RE: Rendevous Daq vereinfachen - jg - 19.11.2013, 13:53
RE: Rendevous Daq vereinfachen - dbuckl - 19.11.2013, 14:07
RE: Rendevous Daq vereinfachen - GerdW - 19.11.2013, 14:10
RE: Rendevous Daq vereinfachen - dbuckl - 19.11.2013, 14:37
RE: Rendevous Daq vereinfachen - GerdW - 19.11.2013, 14:42
RE: Rendevous Daq vereinfachen - dbuckl - 19.11.2013, 14:49
RE: Rendevous Daq vereinfachen - jg - 19.11.2013 14:53
RE: Rendevous Daq vereinfachen - GerdW - 19.11.2013, 14:52
RE: Rendevous Daq vereinfachen - dbuckl - 19.11.2013, 14:59