08.04.2014, 14:09
Beitrag #1

LarsLein Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 2
Registriert seit: Apr 2014

2013
-
kA



S7-1500 <=> Labview
Hallo,

ich möchte Daten zwischen einer Siemens S7-1500 mit PN und Labview 2013 über TCP/IP austauschen. Dabei soll Labview die Verbindung aufbauen, Messwerte von der SPS erhalten und die Verbindung wieder abbauen. Die Übertragung in Echtzeit wird nicht benötigt, allerdings soll zuverlässig gesendet und empfangen werden.

Auf Nachfrage bei Labview und diesem Beitrag habe ich erfahren, dass die 1500er Serie noch nicht vom NI OPC Server unterstützt wird. Daraufhin habe ich ein bisschen rumprobiert und die Kommunikation mit den Standard-TCP-Funktionen hinbekommen. Die Werte werden als einzelne Zeichen im Char-Array von der SPS versendet und sind in Labview als String lesbar.

Spricht irgendetwas in Punkto Zuverlässigkeit dagegen? Was für Vorteile habe ich, wenn ich ein OPC-Server verwenden würde?

Viele Grüße
Lars
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
S7-1500 <=> Labview - LarsLein - 08.04.2014 14:09
RE: S7-1500 <=> Labview - jg - 09.04.2014, 16:12
RE: S7-1500 <=> Labview - LarsLein - 10.04.2014, 06:37
RE: S7-1500 <=> Labview - rolfk - 13.04.2014, 11:16
RE: S7-1500 <=> Labview - ferari785 - 07.05.2014, 08:28
RE: S7-1500 <=> Labview - picard2002 - 22.06.2017, 08:09
RE: S7-1500 <=> Labview - rolfk - 24.06.2017, 12:59

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Siemens S7 1500 OPC UA picard2002 1 6.332 22.06.2017 08:29
Letzter Beitrag: picard2002