RS232
Hallo Alfe,
1) mach aus deiner Do-While-Schleife eine normale While-Schleife. Ein Mausklick auf z.Z. grünes Symbol (Bedingung zur Ausführung der While-Schleife), dann bekommst du einen roten Punkt statt grünem runden Pfeil.
2) Beim VISA-Init gibt es oben drei Eingänge "Enable Termination", "termination char" und "timeout". Lese in LV Help genau, was diese bedeuten. Wahrscheinlich musst du "Enable Termination" ausschalten.
3) baue eine Wartezeit in die While-Schleife.
4) sende hier einen Ausschnitt deiner Kommunikation über Hyper-Terminal, damit ich sehen kann wie das Protokoll aussieht. Wichtig ist die Feststellung ob es ein ASCII oder ein binäres Protokoll ist. Und ob jede Sequenz einen Abschlusszeichen hat.
Gruss, Eugen
|