(16.03.2015 16:53 )GerdW schrieb:  Hallo Flo,

"zack aus" funktioniert bei mir prima (bei diversen cRIO-Systemen)…

Für RT Linux empfiehlt NI mittlerweile einen geordneten Shutdown (How Should I Shutdown NI Linux Real-Time Devices?). Für NI ETS und Wind River VxWorks sind alle bisherigen Aussagen korrekt. Welche cRIO-System mittlerweile RT Linux verwenden siehe folgenden Link.