(02.05.2017 15:16 )GerdW schrieb: Hallo Heber,
Zitat:3. Neues VI angelegt (nicht im Chassis Reiter)
Wo hast du es angelegt, wenn nicht im "Chassis"-Reiter?
Zitat:Jetzt möchte ich den Eingang unter Chassis --> FPGA Target---> Connector0---> AI0 "einlesen" und mir graphisch anzeigen lassen.
Wenn du auf einen Input, der (nur) im FPGA verfügbar ist, zugreifen willst, musst du ein VI im FPGA-Zweig erstellen und programmieren…
(Alternativ per ScanEngine vom RT-Teil aus den AI0-Wert abfragen…)
Gibt es für die sbRIO keine Beispiel-Projekte, die genau das erläutern? Für cRIO gibt es die…
Zu Frage 1. Im Reiter "Mein Computer".
Zu Frage 2. Ich habe ein Beispiel VI wo jemand Umgebungsvariablen nutzt... Ginge das auch? Ansonsten brauche ich eine FPGA Referenz oder wie?
Das Beispiel VI ist eigentlich ganz einfach und für mich auch verständlich aufgebaut. Es besteht aus einer Regel- und Simulationsschleife worin einfach nur ein paar Blöcke einen Algorithmus enthalten sind. Und die Eingangswerte und Ausgangswerte sind als Umgebungsvariablen mit dem Zeichen eines kleinen Chips dargestellt.
Sie mein Projekt Test_Project im Vergleich zu dem angefügten VI Test_CRio.