MCP 23017 mit linx steuern?
|
Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
16.02.2018, 12:23
Beitrag #2
|
MaxP
LVF-Gelegenheitsschreiber
 
Beiträge: 88
Registriert seit: Oct 2016
LV Prof. SSP
-
DE_EN
Deutschland
|
RE: MCP 23017 mit linx steuern?
Hallo Päddy,
wenn ich das richtig sehe, knallt es beim schreiben der Daten. Hast du mal nachgeschaut welchen Hinweis dir der Fehler 5000 bei Linx liefert? Habe es gerade mal bei Google eingeben und diverse Lösungsansätze gefunden, schau dir diese einmal an.
Kurzer Kommentar noch zu deinem Code.
1. Der Datenfluss sollte IMMER von links nach rechts erfolgen, die Slave Adresse fließt bei dir aber von rechts nach links.
2. Das öffnen und schließen des I2C gehört noch zu Initialisierung/Ende und damit nicht in die Schleife.
Gruß Max
|
|
|
| |
Nachrichten in diesem Thema |
RE: MCP 23017 mit linx steuern? - MaxP - 16.02.2018 12:23
|