parametertyp - datenzeiger: kein Anschluß unter dieser Kiste



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

08.11.2007, 13:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2007 13:55 von IchSelbst.)
Beitrag #8

IchSelbst Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 3.704
Registriert seit: Feb 2005

11, 14, 15, 17, 18
-
DE

97437
Deutschland
parametertyp - datenzeiger: kein Anschluß unter dieser Kiste
' schrieb:Dein Problem liegt glaube ich am Parametertyp Datenzeiger:
Stimmt.

Macht es so, wie bei RoLe steht: Als [u]Parametertyp[/u] wird String (oder Numerisch etc) gewählt. Bei Datenformat wird "Zeiger in Wert" verwendet. (Alles andere ist speziell für LV und für höhere Ebenen)